账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5606|回复: 6

[问题探讨] 手动直接启泵问题

[复制链接]
发表于 2015-1-22 13:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按GB50974-2014之11.0.7条-1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮。    在这里的启泵,是否包括稳压泵?
按GB50116-2013之4.1.4、4.3.2明确消火栓泵要求直接手动控制;
习惯上稳压泵是不设置消防控制室手动直接控制的,那么是否违反强条呢?
     
发表于 2015-1-22 17:09:10 | 显示全部楼层
稳压泵不设手动直接启泵按钮
     
发表于 2015-1-23 08:35:24 | 显示全部楼层
这也是我的疑问,稳压泵是否需要设置手动直接启泵呢?根据稳压泵自身的运行特点理解,稳压泵如果不受压力控制而采用手动控制,就可能发生压力超高超低的情况。
     
发表于 2015-1-23 08:50:40 | 显示全部楼层
稳压泵 一般不作
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2015-1-23 09:08:13 | 显示全部楼层
不考虑稳压泵,其靠压力控制
发表于 2015-1-23 09:48:41 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-1-23 08:50
稳压泵 一般不作

跟水专业进行过核实,稳压泵是随时工作的。
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:54:34 | 显示全部楼层
有没有这种可能性,如果自动状态无法启动稳压泵,必要的措施就是手动启动稳压泵了,在火灾时还管得了这么多?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则