CXH1301 发表于 2015-1-16 15:43:34

干变下面有电缆沟吗

大家干变下面是否也挖电缆沟

B_tequila 发表于 2015-1-19 16:56:01

要看具体情况了。如果有地下室,变电所设在一层,挖电缆沟就不妥当。若没有地下室,变电所进出线均采用下进下出,则干变下面是做沟的。

jin979038397 发表于 2015-1-20 10:17:47

我们这边地上或地下都是要有电缆沟的。

老康阁楼 发表于 2015-1-21 02:16:04

如有沟,沟配地垄墙

ZYC1947DQ 发表于 2015-1-21 08:25:56

一般高压柜引来高压电缆到变压器,做沟便于高压电缆排放,还有温控器电源及信号也需用低压电缆和信号电缆,做沟较好。只有在现有地坪上改造,做沟不方便,另采用其他方法。

CXH1301 发表于 2015-1-23 09:33:52

谢谢楼上的热心回答

yuanfen010 发表于 2015-1-23 09:36:52

上进上出的不做,有下进或下出的做

CXH1301 发表于 2015-1-23 14:33:10

下进的不能直接在地面上进变压器柜体里吗?

天涯走了 发表于 2015-1-23 14:38:46

你直接在地面上敷设吗、? 要有沟的,从10kV出线柜过来