账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5299|回复: 8

[求助] 干变下面有电缆沟吗

[复制链接]
发表于 2015-1-16 15:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家干变下面是否也挖电缆沟
     
发表于 2015-1-19 16:56:01 | 显示全部楼层
要看具体情况了。如果有地下室,变电所设在一层,挖电缆沟就不妥当。若没有地下室,变电所进出线均采用下进下出,则干变下面是做沟的。
发表于 2015-1-20 10:17:47 | 显示全部楼层
我们这边地上或地下都是要有电缆沟的。
照片 027_副本.jpg
     
发表于 2015-1-21 02:16:04 来自手机 | 显示全部楼层
如有沟,沟配地垄墙
     
发表于 2015-1-21 08:25:56 | 显示全部楼层
一般高压柜引来高压电缆到变压器,做沟便于高压电缆排放,还有温控器电源及信号也需用低压电缆和信号电缆,做沟较好。只有在现有地坪上改造,做沟不方便,另采用其他方法。
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:33:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上的热心回答
     
发表于 2015-1-23 09:36:52 | 显示全部楼层
上进上出的不做,有下进或下出的做
 楼主| 发表于 2015-1-23 14:33:10 | 显示全部楼层
下进的不能直接在地面上进变压器柜体里吗?
发表于 2015-1-23 14:38:46 | 显示全部楼层
你直接在地面上敷设吗、? 要有沟的,从10kV出线柜过来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则