一旦碰巧在施工或后期装修过程中PE被彻底破坏——如果真如此,钢管、PVC管被破坏,结果也一样。
确实如此!
所以“唯一的担心”可能只是理论中存在,而实际很难发生。而且,个人认为PE穿PVC管保护和PE不穿管没什么大区别。
曾经观察过美国住宅的电气线路,配电线路压根儿没有保护管,直接暗敷设在木质夹墙中,也都使用的很好很安全。 zhouke 发表于 2015-1-8 14:38
我认为PE单独敷设不妥。此时线路感抗增大,短路电流减小,可能影响灵敏度。
根据公式所示:
理论上由于PE单独敷设,造成相保线芯的几何均距增大,相保线路感抗确实有所增大。
但是,《手册》同时给出了以下说明:
可见,PE单独敷设,线路感抗虽有所增大,却因数值差异不大,可忽略不计。