1179276821 发表于 2015-1-3 10:43:58

通过多线控制模块实现手、自动控制消防风机水泵的方式是否满足规范要求?

两根线路至多线控制模块,实现手、自动控制消防水泵的方式是否满足规范要求?(GB50116第4.2.1.2应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。)

尺短寸长 发表于 2015-1-3 11:00:49

GB50116第4.2.1.2应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止——胡扯!!!

尺短寸长 发表于 2015-1-3 11:18:57

GB50116第4.2.1.2,必须改为:应将消防控制室内消防联动控制器手动控制盘上的启动、停止按钮用专用线路直接连接至喷淋消防泵控制箱(柜),直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。

尺短寸长 发表于 2015-1-3 11:23:51

或改成:应在消防控制室内消防联动控制器手动控制盘上设置启动、停止按钮,并用专用线路直接连接至喷淋消防泵控制箱(柜),直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。

无本之末 发表于 2015-1-3 13:43:22

学习了{:handshake:}

1179276821 发表于 2015-1-3 15:41:46

尺大师,规范文字确实有问题,我想问的重点是两根线路至多线控制模块,实现手、自动控制消防水泵的方式是否满足规范要求呢?

尺短寸长 发表于 2015-1-3 20:59:20

1179276821 发表于 2015-1-3 15:41
尺大师,规范文字确实有问题,我想问的重点是两根线路至多线控制模块,实现手、自动控制消防水泵的方式是否 ...
有请称呼尺短兄弟,不敢玷污大师两字。现在干净的称呼已经不多了,敬请小心使用。

采用多线控制模块实现手动控制(注意,此处不存在“自动”控制)消防水泵(或风机)的方式,应该是首选,当然满足规范要求。

难不成,有哪家审图公司的审图人员认为不满足?或者,有哪位专家认为不可以?

CXH1301 发表于 2015-1-4 08:41:19

尺总:审图的可不见得这样看。通过模块,那模块有问题咋办。规范一直强调的是“直接”。审图的提了问题,不好沟通

1179276821 发表于 2015-1-4 09:39:30

我看松江的产品的系统图,消防水泵的线路就从消控中心引两根控制线接多线控制模块HJ-1807,没有另外接联动控制总线,貌似由这两根总线和多线控制模块实现了手、自动控制

尺短寸长 发表于 2015-1-4 09:46:45

CXH1301 发表于 2015-1-4 08:41
尺总:审图的可不见得这样看。通过模块,那模块有问题咋办。规范一直强调的是“直接”。审图的提了问题,不 ...

CXH1301 你请审图解释解释 14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示(P27)中 SF2、SF3 难道不是完成启、停“直接”控制的吗?
它难道没有通过 KA6、KA7 去完成“直接”控制?

尺短寸长 发表于 2015-1-4 09:50:05

1179276821 发表于 2015-1-4 09:39
我看松江的产品的系统图,消防水泵的线路就从消控中心引两根控制线接多线控制模块HJ-1807,没有另外接联动控 ...

必须修正!

多线“手动” +总线“联动”组成冗余,确保可靠。
如果多线控制模块 HJ-1807 身兼两职,可靠性降低,没有遵守规范要求。

小菜 发表于 2015-1-4 10:20:13

27页的图丁总签过字的,1807没有这个依据

尺短寸长 发表于 2015-1-4 10:20:29

再说了,联动控制器的“联动控制”,有“自动”和“手动”两档,如果多线控制模块 HJ-1807 身兼两职,将必定不能满足联锁控制“不应受消防联动控制器处于自动和手动状态影响”的要求。

尺短寸长 发表于 2015-1-4 10:23:03

小菜 发表于 2015-1-4 10:20
27页的图丁总签过字的,1807没有这个依据

NoNoNo !

27页的图,不是丁总签的,而是孙总签的。

多线控制模块,类比于此处的 KA6、KA7 。

尺短寸长 发表于 2015-1-4 10:26:21

真是悲哀,不认规范规定或原理,只认审图说的或图上画的,又或者只认 X 总说的。
电气设计好可怜。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 通过多线控制模块实现手、自动控制消防风机水泵的方式是否满足规范要求?