这两天在做一个化工类仓库,主要存放聚碳酸酯面积大约1w不到。从来没有做过化工类仓库,请教大神有什么要注意的吗,还有就是有相关的设计规范吗新建规曰“仓库内不应设开关和配电箱。” 北方郎 发表于 2014-12-29 09:28
新建规曰“仓库内不应设开关和配电箱。”
这个知道,浙江省14年就出了一个文件刚刚好有这一条,已经做过一个丙类仓库,配电箱全部放在室外,除了防火卷帘控制箱放在仓库内,其他还需要注意的吗 灯具是不是需要防爆灯具?还有报警的话用哪种报警装置 z405664385 发表于 2014-12-29 09:33
灯具是不是需要防爆灯具?还有报警的话用哪种报警装置
GB 16895.2—××××/IEC 364-4-42:2010
422.3.3 用于保护、控制和隔离的开关装置应放置于BE2条件场所之外,除非将他们放置在外壳内,
在该场所内的外壳需提供一定程度的保护,至少是IP4X防护等级或,如存在灰尘应选用IP5X防护等级或,如存在导电粉尘应选用IP6X防护等级,除非符合422.3.11条款的规定。 配电箱及开关宜设置在仓库外。
配电箱及开关应设置在仓库外。
孰是孰非?
得王主编来答。
尺短寸长 发表于 2014-12-29 11:47
配电箱及开关宜设置在仓库外。
配电箱及开关应设置在仓库外。
我认为思路是对的,惹不起、躲得起。下次应该修订为:
仓库内严禁安装任何电气设备。
北方郎 发表于 2014-12-29 11:52
我认为思路是对的,惹不起、躲得起。下次应该修订为:
仓库内严禁安装任何电气设备。
哦。
发散一下——仓库内严禁安装任何电气设备、严禁进人。
PS
有人会问:咋运货呢?
理念回答:robot !!! 尺短寸长 发表于 2014-12-29 12:02
哦。
发散一下——仓库内严禁安装任何电气设备、严禁进人。
电动及内燃机叉车严禁驶入仓库。 真是能人啊。 北方的冬天,怎么考虑?不切实际,唉………………