账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3073|回复: 10

[求助] 化工类厂房设计

[复制链接]
     
发表于 2014-12-29 09:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
这两天在做一个化工类仓库,主要存放聚碳酸酯面积大约1w不到。从来没有做过化工类仓库,请教大神有什么要注意的吗,还有就是有相关的设计规范吗
     
发表于 2014-12-29 09:28:21 | 显示全部楼层
新建规曰“仓库内不应设开关和配电箱。”
     
 楼主| 发表于 2014-12-29 09:31:36 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-12-29 09:28
新建规曰“仓库内不应设开关和配电箱。”

这个知道,浙江省14年就出了一个文件刚刚好有这一条,已经做过一个丙类仓库,配电箱全部放在室外,除了防火卷帘控制箱放在仓库内,其他还需要注意的吗
     
 楼主| 发表于 2014-12-29 09:33:01 | 显示全部楼层
灯具是不是需要防爆灯具?还有报警的话用哪种报警装置
     
发表于 2014-12-29 09:47:13 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2014-12-29 09:33
灯具是不是需要防爆灯具?还有报警的话用哪种报警装置

GB 16895.2—××××/IEC 364-4-42:2010
422.3.3 用于保护、控制和隔离的开关装置应放置于BE2条件场所之外,除非将他们放置在外壳内,
在该场所内的外壳需提供一定程度的保护,至少是IP4X防护等级或,如存在灰尘应选用IP5X防护等级或,如存在导电粉尘应选用IP6X防护等级,除非符合422.3.11条款的规定。
     
发表于 2014-12-29 11:47:46 | 显示全部楼层
配电箱及开关宜设置在仓库外。

配电箱及开关应设置在仓库外。

孰是孰非?
得王主编来答。
     
发表于 2014-12-29 11:52:17 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-29 11:47
配电箱及开关宜设置在仓库外。

配电箱及开关应设置在仓库外。

我认为思路是对的,惹不起、躲得起。下次应该修订为:
仓库内严禁安装任何电气设备。
     
发表于 2014-12-29 12:02:11 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-12-29 11:52
我认为思路是对的,惹不起、躲得起。下次应该修订为:
仓库内严禁安装任何电气设备。

哦。

发散一下——仓库内严禁安装任何电气设备、严禁进人。

PS
有人会问:咋运货呢?
理念回答:robot !!!
     
发表于 2014-12-29 13:52:05 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-29 12:02
哦。

发散一下——仓库内严禁安装任何电气设备、严禁进人。

电动及内燃机叉车严禁驶入仓库。
     
发表于 2014-12-29 21:47:28 | 显示全部楼层
真是能人啊。
     
发表于 2014-12-29 21:48:17 | 显示全部楼层
北方的冬天,怎么考虑?不切实际,唉………………
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则