密闭环境的可燃物仓库,配电设施若出现故障,很可能引起火灾,能将其设置在库外时便设在库外相对合理的,检 ...
旧
新
大型、超大型的仓库,想、能将所有配电箱设置在仓库外?
呵呵。 “应”的意思是能做到须做到,做不到可不做到。放到库外比在库内用IP99的设备都管用。其实仓内装的东东很多都靠电动运输,感应电、静电防范比电火花更恼火。 qsy 发表于 2014-12-19 10:05
“应”的意思是能做到须做到,做不到可不做到。放到库外比在库内用IP99的设备都管用。其实仓内装的东东很多 ...
“应”的意思是能做到须做到,做不到可不做到——规范的用词说明,是这么解释的? 看一帖长一智呀{:handshake:} qsy 可以这么理解而已,就像防雷接地电阻阻值,用的也是这个词吧,做不到就放宽该单项要求,从其他地方补救。
那不是“规范的用词说明”,那是“规范的技术规定”。
之清 发表于 2014-12-18 08:50
我是搞化工,这条确实应该这样,
仓库内易燃易爆,开关,配电箱设置在仓库内,增加危险源,尤其有一些易燃 ...
大哥,你说的是弹药库吧。不能到处瞎用哈。 之清 发表于 2014-12-18 08:57
硝化棉,制造炸药原料,灯具都不能放库房内
火灾危险场所不一定是弹药库 之清 发表于 2014-12-18 09:40
具有普遍性,化工的仓库最好开关,和配电箱不要放在仓库内
爆炸危险厂房和普通火灾危险场所根本不一样,别混淆概念。 尺短寸长 发表于 2014-12-18 08:37
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=22217&page=1&authorid=11338
老诚版主,你 ...
老城说的不对。
只要满足一定防护等级的配电箱就可以安装在室外。 不懂电气的外行人瞎编一气,坑死电气人。 本帖最后由 北方郎 于 2014-12-19 15:38 编辑
GB 16895.2—××××/IEC 364-4-42:2010
422.3.3 用于保护、控制和隔离的开关装置应放置于BE2条件场所之外,除非将他们放置在外壳内,在该场所内的外壳需提供一定程度的保护,至少是IP4X防护等级或,如存在灰尘应选用IP5X防护等级或,如存在导电粉尘应选用IP6X防护等级,除非符合422.3.11条款的规定。422.3.8 每个灯具应:
-适合的安装位置,且
-配备外壳,该外壳至少是IP4X的防护等级,或有灰尘环境,采用IP5X的防护等级或,有导电性粉尘环境,提供IP6X的防护等级,且
-按照IEC 60598-2-24要求,其表面有温度的限制,且
-其类型应可防止灯泡部件从灯具上掉落。
由于在粉尘或纤维的场所可能会出现火灾危险,所安装的灯具应使粉尘或纤维无法聚集到危险的数量。
尺短寸长 发表于 2014-12-19 09:52
大型、超大型的仓库,想、能将所有配电箱设置在仓库外?
呵呵。
尺总很少“呵呵”{:4_106:} 尺短寸长 发表于 2014-12-19 09:50
旧
有一定防护等级的配电箱不是危险源,断路器触头及端子电弧不可能引燃非爆炸危险区域易燃物。