GB 16895.2—××××/IEC 364-4-42:2010
422.3.3 用于保护、控制和隔离的开关装置应放置于BE2条件场所之外,除非将他们放置在外壳内,在该场所内的外壳需提供一定程度的保护,至少是IP4X防护等级或,如存在灰尘应选用IP5X防护等级或,如存在导电粉尘应选用IP6X防护等级,除非符合422.3.11条款的规定。422.3.8 每个灯具应:
-适合的安装位置,且
-配备外壳,该外壳至少是IP4X的防护等级,或有灰尘环境,采用IP5X的防护等级或,有导电性粉尘环境,提供IP6X的防护等级,且
-按照IEC 60598-2-24要求,其表面有温度的限制,且
-其类型应可防止灯泡部件从灯具上掉落。
由于在粉尘或纤维的场所可能会出现火灾危险,所安装的灯具应使粉尘或纤维无法聚集到危险的数量。
|
|