CXH1301 发表于 2014-12-15 12:19:49

关于高层住宅的防火门

高层住宅,封闭楼梯间设置了防火门,电气专业是否必须上防火门监控系统(设置有火灾报警系统)

yjmen180 发表于 2014-12-15 14:15:43

现在好像都需要了,之前的两个项目都没做,审图也没提。

二点半太阳 发表于 2014-12-16 09:11:41

常开防火门才需要设。GB50016-2014 6.5.1