daming26 发表于 2014-12-14 14:16:58

TT系统保护计算的疑问

本帖最后由 daming26 于 2014-12-14 14:22 编辑

0.5欧姆如何来的?谢谢。

daming26 发表于 2014-12-14 14:20:27

图片图片图片显示出来显示出来

daming26 发表于 2014-12-14 14:21:43

不能一楼多插几张图片?

CXH1301 发表于 2014-12-15 08:53:33

小于0.5欧,则计算接地故障电流大于500A,这时过电流保护才能兼做接地故障保护(32A开关的前提下)

CXH1301 发表于 2014-12-15 08:54:50

错了,是100A

CXH1301 发表于 2014-12-15 09:13:00

100A能否在规定时间内可靠动作,看脱扣曲线

daming26 发表于 2014-12-15 09:19:39

我想知道的是 0.5欧姆的计算过程。
另外,30mA时,Ra=50/0.03=1667Ω;还是Ra=50/0.03/5=333.33Ω   

尺短寸长 发表于 2014-12-15 12:43:59

本帖最后由 尺短寸长 于 2014-12-15 15:28 编辑

32A,MCB 微断
B 类曲线:RA≤50/(32 X 5)=0.31(Ω)
C 类曲线:RA≤50/(32 X10 )=0.15(Ω)
D 类曲线:RA≤50/(32 X 14 或 20)=0.11 或 0.07(Ω)

32A,MCCB 塑壳(10 倍瞬动)
B 类曲线:RA≤50/(32 X 1.2 X 10)=0.13(Ω)

30mA,RCD
RA≤50/0.03=1666(Ω)

20A,熔断器,按 IEC 规定,当保护等电位连接到电气装置……所有外界可导电部分时,可按 TN 系统最长切断时间 0.4s 计算:
RA≤50/(20 X 9 大约是 9 倍左右)=0.27(Ω)

daming26 发表于 2014-12-15 12:46:12

尺总RCD时,计算是不是要用5IΔn?

尺短寸长 发表于 2014-12-15 13:30:43

尺短寸长 发表于 2014-12-15 13:38:33

尺短寸长 发表于 2014-12-15 14:16:47

daming26 发表于 2014-12-15 12:46
尺总RCD时,计算是不是要用5IΔn?

尺短寸长 发表于 2014-12-15 12:43
当保护等电位连接到电气装置……所有外界可导电部分时,可按 TN 系统最长切断时间 0.4s 计算
可能要求——

1)30mA,RCD,上表中的 5IΔn 是用 0.25A 替代;
2)在荷兰,接地极的电阻应尽可能低,但在任何情况下不超过166Ω。

尺短寸长 发表于 2014-12-15 14:18:06

3)(日本)川濑太郎.接地技术与接地系统. 北京:科学出版社

尺短寸长 发表于 2014-12-15 15:14:41

daming26 发表于 2014-12-15 12:46
尺总RCD时,计算是不是要用5IΔn?

b)当外露可导电部分成组地或单独地接地时,其条件如下:


daming26 发表于 2014-12-16 12:32:58

尺总,14#楼的条件漏了?