账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7567|回复: 15

[问题探讨] TT系统保护计算的疑问

[复制链接]
发表于 2014-12-14 14:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 daming26 于 2014-12-14 14:22 编辑

0.5欧姆如何来的?谢谢。

IMG_2257.JPG
IMG_2268.JPG
IMG_2257.JPG
IMG_2263.JPG
IMG_2264.JPG
IMG_2265.JPG
IMG_2266.JPG
IMG_2268.JPG
 楼主| 发表于 2014-12-14 14:20:27 | 显示全部楼层
图片图片图片显示出来显示出来
IMG_2257.JPG
 楼主| 发表于 2014-12-14 14:21:43 | 显示全部楼层
不能一楼多插几张图片?
IMG_2266.JPG
发表于 2014-12-15 08:53:33 | 显示全部楼层
小于0.5欧,则计算接地故障电流大于500A,这时过电流保护才能兼做接地故障保护(32A开关的前提下)
发表于 2014-12-15 08:54:50 | 显示全部楼层
错了,是100A
发表于 2014-12-15 09:13:00 | 显示全部楼层
100A能否在规定时间内可靠动作,看脱扣曲线
 楼主| 发表于 2014-12-15 09:19:39 | 显示全部楼层
我想知道的是 0.5欧姆的计算过程。
另外,30mA时,Ra=50/0.03=1667Ω;还是Ra=50/0.03/5=333.33Ω   
     
发表于 2014-12-15 12:43:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-12-15 15:28 编辑

32A,MCB 微断
B 类曲线:RA50/(32 X 5)=0.31(Ω
C 类曲线:RA50/(32 X10 )=0.15(Ω
D 类曲线:RA50/(32 X 14 或 20)=0.11 或 0.07(Ω

32A,MCCB 塑壳(10 倍瞬动)
B 类曲线:RA50/(32 X 1.2 X 10)=0.13(Ω

30mA,RCD
RA50/0.03=1666(Ω

20A,熔断器,按 IEC 规定,当保护等电位连接到电气装置……所有外界可导电部分时,可按 TN 系统最长切断时间 0.4s 计算:
RA50/(20 X 9 大约是 9 倍左右)=0.27(Ω
 楼主| 发表于 2014-12-15 12:46:12 来自手机 | 显示全部楼层
尺总RCD时,计算是不是要用5IΔn?
image.jpg
     
发表于 2014-12-15 13:30:43 | 显示全部楼层
A-t.jpg
     
发表于 2014-12-15 13:38:33 | 显示全部楼层
RCD.jpg
     
发表于 2014-12-15 14:16:47 | 显示全部楼层
daming26 发表于 2014-12-15 12:46
尺总RCD时,计算是不是要用5IΔn?

尺短寸长 发表于 2014-12-15 12:43
当保护等电位连接到电气装置……所有外界可导电部分时,可按 TN 系统最长切断时间 0.4s 计算

可能要求——

1)30mA,RCD,上表中的 5IΔn 是用 0.25A 替代;
2)在荷兰,接地极的电阻应尽可能低,但在任何情况下不超过166Ω。
TT.jpg
     
发表于 2014-12-15 14:18:06 | 显示全部楼层
3)(日本)川濑太郎.接地技术与接地系统[M]. 北京:科学出版社
RCD1.jpg
     
发表于 2014-12-15 15:14:41 | 显示全部楼层
daming26 发表于 2014-12-15 12:46
尺总RCD时,计算是不是要用5IΔn?

b)  当外露可导电部分成组地或单独地接地时,其条件如下:


 楼主| 发表于 2014-12-16 12:32:58 | 显示全部楼层
尺总,14#楼的条件漏了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则