细嗅蔷薇 发表于 2014-12-10 08:55:52

2014-Q2:火灾报警系统的两个问题

本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2015-2-28 15:51 编辑

听说火规2013要求在首层设置启动全楼报警装置的火灾报警按钮,请问是哪一条呢?
另外,第3.4.2条:
“消防控制室内设置的消防设备应包括......、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。...”
这里的消防电源监控器怎么做呢?
谢谢!

CXH1301 发表于 2014-12-10 09:01:13


《火灾自动报警系统设计》听说火规2013要求在首层设置启动全楼报警装置的火灾报警按钮,请问是哪一条呢?没有听说呀,火规里有这一条?

CXH1301 发表于 2014-12-10 09:04:46

“消防控制室内设置的消防设备应包括......、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。...”
这里的消防电源监控器怎么做呢?现在有厂家做这个产品,消防配电箱处设置监控模块监视两个电源的电压,该模块通过总线接入消防控制室的消防电源监控器主机

细嗅蔷薇 发表于 2014-12-10 09:14:37

CXH1301 发表于 2014-12-10 09:01
没有听说呀,火规里有这一条?

我也是听说的,在规范上大概找了下,没见着

hbsjzsjy 发表于 2014-12-10 09:16:31

听说?光听说难免南辕北辙,楼主听说的可是这条:7.5.2 每台警报器覆盖的楼层不应超过3层,且首层明显部位应设置用于直接启动火灾声警报器的手动火灾报警按钮。这仅仅是针对住宅的哦!

chmgm 发表于 2014-12-10 09:29:54

7.5.2 每台警报器覆盖的楼层不应超过3层,且首层明显部位应设置用于直接启动火灾声警报器的手动火灾报警按钮。

细嗅蔷薇 发表于 2014-12-10 09:34:38

hbsjzsjy 发表于 2014-12-10 09:16
听说?光听说难免南辕北辙,楼主听说的可是这条:7.5.2 每台警报器覆盖的楼层不应超过3层,且首层明显部位 ...

所以为了避免错误,上来问问大家。
应该就是这条,商住楼也适用吧?
另外,这个直接启动是怎么个启动法?需要另外加线或者模块吗?还是带电话插孔的火灾报警按钮具有这个功能?

CXH1301 发表于 2014-12-10 09:58:26

7.5.2 每台警报器覆盖的楼层不应超过3层,且首层明显部位应设置用于直接启动火灾声警报器的手动火灾报警按钮。这个火灾报警按钮应该接到总线上吧?

CXH1301 发表于 2014-12-10 10:00:46

该功能如何实现那?哪位专家说说

罗其土 发表于 2014-12-10 11:36:22

启动全楼的声光是在《火灾自动报警系统设计》一书中,81业的4.8.1设计要求提及到;

hbsjzsjy 发表于 2014-12-10 11:39:41

罗其土 发表于 2014-12-10 11:36
启动全楼的声光是在《火灾自动报警系统设计》一书中,81业的4.8.1设计要求提及到;

4.8.1条与楼主问题无关

hbsjzsjy 发表于 2014-12-10 11:47:40

海湾的HX-100B火灾声光报警器可以利用手动火灾报警按钮的无源常开触点直接控制其启动。

罗其土 发表于 2014-12-10 13:32:20

CXH1301 发表于 2014-12-10 10:00
该功能如何实现那?哪位专家说说

估计是通过消防报警主机的联动功能实现,要么是整栋楼的声光都是非编码,通过手动报警按钮去控制继电器,再通过继电器去给现场的声光供电;

罗其土 发表于 2014-12-10 13:33:37

hbsjzsjy 发表于 2014-12-10 11:47
海湾的HX-100B火灾声光报警器可以利用手动火灾报警按钮的无源常开触点直接控制其启动。

说的好像是启动整栋楼的,手报的触点容量也没有那么大的咯

hbsjzsjy 发表于 2014-12-10 14:27:15

问题是4.8.1中的“直接启动”到底想表达何种意图?按14X505-1-P65页的做法,该按钮是通过报警控制器实现此功能的,这符合“直接启动”的要求吗?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 2014-Q2:火灾报警系统的两个问题