CXH1301
发表于 2014-12-10 14:28:02
所以还是通过手报到火灾报警控制器,然后启动声光报警器。这本来就。。。。
hbsjzsjy
发表于 2014-12-10 14:31:48
罗其土 发表于 2014-12-10 13:33
说的好像是启动整栋楼的,手报的触点容量也没有那么大的咯
4.8.1条似乎没有说此按钮要控制整栋楼吧?既然是针对住宅的,按单元设置不可以吗?
hbsjzsjy
发表于 2014-12-10 14:36:45
火规说不清道不明的条文太多了,既然丁总认可14X505-1-P65页的做法,按照做就是了。控制逻辑中将首层此按钮作为声光报警器启动的充要条件就行了,呵呵!
尺短寸长
发表于 2014-12-10 15:26:40
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-12-10 17:26 编辑
hbsjzsjy 发表于 2014-12-10 14:36
火规说不清道不明的条文太多了,既然丁总认可14X505-1-P65页的做法,按照做就是了。控制逻辑中将首层此按钮 ...
丁总认可14X505-1-P65(页:应该删除此“页”)的做法,“此按钮可直接启动火灾警报器和消防应急广播”的这个“手动火灾报警按钮”——
为啥可以允许它“可直接启动”?
为啥可以不遵守4.8.1条规定呢?
4.8火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计
4.8.1火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。
7.5.1住宅建筑公共部位设置的火灾声警报器应具有语音功能,且应能接受联动控制或由手动火灾报警按钮信号直接控制发出
警报。
7.6.1住宅建筑内设置的应急广播应能接受联动控制或由手动火灾报警按钮信号直接控制进行广播。
上述两条规定中的“或”,蛮有意思,是不是有违规嫌疑呀?
丁总以身犯险主动违反自定的强条?
尺短寸长
发表于 2014-12-10 15:37:04
应该倒过来描述,就不会引发歧义了。
“此按钮可直接启动火灾警报器和消防应急广播”与“应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器”是相冲突的。
尺短寸长
发表于 2014-12-10 15:38:59
为啥丁总一贬到底嗤之以鼻的98版《火规》,没这么多的问题呢?
尺短寸长
发表于 2014-12-10 15:55:28
hbsjzsjy
发表于 2014-12-10 17:19:13
尺总,22楼的截图应该是对应住宅类的吧?
尺短寸长
发表于 2014-12-10 17:34:35
hbsjzsjy 发表于 2014-12-10 17:19
尺总,22楼的截图应该是对应住宅类的吧?
是的!
住宅A类系统的截图,丁总自己编的规定就是要求“应符合本规范第3~6章的规定”(4.8.1条规定在第4章),没道理不遵守呀,是不是?
hbsjzsjy
发表于 2014-12-10 17:39:57
7.6.5 广播功率放大器应设置在首层内走道侧面墙上,箱体面板应有防止非专业人员打开的措施。为什么形式I和形式II中广播功率放大器均未执行此“应”条款呢?
尺短寸长
发表于 2014-12-10 17:44:38
规范四面漏风,真还花了不少时间整理问题;
现如今彻底失去耐心,懒得再整理这些问题。
尺短寸长
发表于 2014-12-10 17:49:02
hbsjzsjy 发表于 2014-12-10 17:39
7.6.5 广播功率放大器应设置在首层内走道侧面墙上,箱体面板应有防止非专业人员打开的措施。为什么形式I ...
像煞有介事,它还有条文说明呢:
7.6.5广播功率放大器应设置在首层内走道侧面墙上的要求,是为了保证消防人员到场后,能尽快且方便地使用广播指挥大家疏散。箱体面板应有防止非专业人员打开的措施是为了保护消防设施。
尺短寸长
发表于 2014-12-10 17:52:35
图集和条文说明,谁的法律效力更高?
尺短寸长
发表于 2014-12-10 17:57:34
7.5.1住宅建筑公共部位设置的火灾声警报器应具有语音功能,且应能接受联动控制或由手动火灾报警按钮信号直接控制发出警报。
7.6.5 广播功率放大器应设置在首层内走道侧面墙上,箱体面板应有防止非专业人员打开的措施。
但是——
尺短寸长
发表于 2014-12-10 17:59:16
不断地打补丁就是了。