玻璃屋顶的防雷
一个多层,屋顶有40X40米的玻璃屋顶,防雷怎么考虑。是就把金属部分与接闪带连接还是增加新的接闪带。大家说说一起 学习 面积不小啊,怎么也得符合20*20米或24*16米的规范要求!
屋顶有40X40米的玻璃屋顶——
玻璃的网格尺寸,不可能这么大吧?{:4_110:} 是否利用金属玻璃框? yjmen180 发表于 2014-12-11 08:47
是否利用金属玻璃框?
利用金属玻璃框?{:shocked:}
利用玻璃金属框!{:smile:} 本帖最后由 北方郎 于 2014-12-11 09:14 编辑
尺短寸长 发表于 2014-12-11 09:00
利用玻璃金属框!
32个赞。 上图的玻璃屋顶,其金属框用作防直击雷的接闪器是不是有问题啊?
PS
金属框完全处于玻璃的正下方哎。 沪气发〔2013〕223号
《上海市建设项目防雷工程设计审核规定》
3.3.8 建筑物玻璃天窗或玻璃屋顶的接闪器应明敷,其网格尺寸不应大于建筑物相应防雷分类的网格尺寸。当玻璃天窗或玻璃屋顶仅采用接闪杆保护时,玻璃应通过雷击冲击试验。 北方郎 发表于 2014-12-11 09:11
32个赞。
常见的点式玻璃构造用于防雷接闪是有问题。但我的疑惑是这样的构造真的会受雷击吗,或者玻璃采用夹丝或夹胶防止万一雷击破碎伤人的措施行不行 本帖最后由 北方郎 于 2014-12-11 09:54 编辑
再发几张图 rainmen_73 发表于 2014-12-11 09:43
常见的点式玻璃构造用于防雷接闪是有问题。但我的疑惑是这样的构造真的会受雷击吗,或者玻璃采用夹丝或夹 ...
上海气象局要求玻璃屋顶采用“明框”结构,除非此屋顶下方不会有人或无需防雷。
好像听说过有特殊工程采用夹丝玻璃的,这得当地气象局认可才行。 如果整个屋面都是玻璃,还是应装设接闪带。如果只是中间一块,没有凸起,那就不装(不是易雷击部位),只做防雷网格 就参照雷规附录B,我是这样考虑的,不知对与否 北方郎 发表于 2014-12-11 09:11
32个赞。
您好,您第一张图片中左上角和右上角的标注看不太清楚,可否叙述一下,多谢!!!