一个多层,屋顶有40X40米的玻璃屋顶,防雷怎么考虑。是就把金属部分与接闪带连接还是增加新的接闪带。大家说说
发表于 2014-12-10 11:00:53 | 显示全部楼层
   一起 学习
发表于 2014-12-10 16:56:27 | 显示全部楼层
面积不小啊,怎么也得符合20*20米或24*16米的规范要求!
     
发表于 2014-12-10 18:11:24 | 显示全部楼层
屋顶有40X40米的玻璃屋顶——
玻璃的网格尺寸,不可能这么大吧?
发表于 2014-12-11 08:47:38 | 显示全部楼层
是否利用金属玻璃框?
     
发表于 2014-12-11 09:00:17 | 显示全部楼层
yjmen180 发表于 2014-12-11 08:47
是否利用金属玻璃框?

利用金属玻璃框?{:shocked:}
利用玻璃金属框!{:smile:}
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-11 09:11:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-12-11 09:14 编辑

32个赞。
QQ截图20141211091141.png
QQ截图20141211091402.png

点评

采用“暗框”不采用“明框”,能行吗?  发表于 2014-12-11 09:35
     
发表于 2014-12-11 09:30:02 | 显示全部楼层
上图的玻璃屋顶,其金属框用作防直击雷的接闪器是不是有问题啊?
PS
金属框完全处于玻璃的正下方哎。
     
发表于 2014-12-11 09:31:53 | 显示全部楼层
沪气发〔2013〕223号
《上海市建设项目防雷工程设计审核规定》
3.3.8 建筑物玻璃天窗或玻璃屋顶的接闪器应明敷,其网格尺寸不应大于建筑物相应防雷分类的网格尺寸。当玻璃天窗或玻璃屋顶仅采用接闪杆保护时,玻璃应通过雷击冲击试验。

点评

李总好,我一直对这条所谓的规范持有怀疑,关于隐框玻璃屋顶的接闪器须明敷的说法,到底是有科学根据的呢还是拍脑袋得出呢?同理,超高层建筑的玻璃幕墙防侧击雷也须采用明敷接闪器?  发表于 2016-3-24 12:42
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-11 09:43:47 | 显示全部楼层

常见的点式玻璃构造用于防雷接闪是有问题。但我的疑惑是这样的构造真的会受雷击吗,或者玻璃采用夹丝或夹胶防止万一雷击破碎伤人的措施行不行
     
发表于 2014-12-11 09:52:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-12-11 09:54 编辑

再发几张图
QQ截图20141211095010.png
QQ截图20141211095056.png
QQ截图20141211095204.png
QQ截图20141211095235.png
     
发表于 2014-12-11 09:55:43 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-12-11 09:43
常见的点式玻璃构造用于防雷接闪是有问题。但我的疑惑是这样的构造真的会受雷击吗,或者玻璃采用夹丝或夹 ...


上海气象局要求玻璃屋顶采用“明框”结构,除非此屋顶下方不会有人或无需防雷。

好像听说过有特殊工程采用夹丝玻璃的,这得当地气象局认可才行。
 楼主| 发表于 2014-12-11 11:28:16 | 显示全部楼层
如果整个屋面都是玻璃,还是应装设接闪带。如果只是中间一块,没有凸起,那就不装(不是易雷击部位),只做防雷网格
 楼主| 发表于 2014-12-11 11:31:01 | 显示全部楼层
就参照雷规附录B,我是这样考虑的,不知对与否
     
发表于 2015-6-24 21:27:18 | 显示全部楼层

您好,您第一张图片中左上角和右上角的标注看不太清楚,可否叙述一下,多谢!!!