尺短寸长 发表于 2014-12-9 10:13:23

没看懂。这张图示正确吗?

09DX009《电子信息系统机房工程设计与安装》P26

上图所示“UPS”柜中隔离变压器中性点的 N 接线端子,为何通过“ N 旁路输入” 长途奔袭至“配变电所”才与 PE 接线端子短接完成“接地”?
看不懂。

为何不与“配电列头柜”中隔离变压器中性点的 N 接线端子(与柜中 PE 接线端子直接短接)接法保持一致呢?
老诚版主快来指导一下下。

北方郎 发表于 2014-12-9 10:49:45

尺总,注意隔离变压器组别,列头柜不需要接N哈。

尺短寸长 发表于 2014-12-9 10:59:31

北方郎 发表于 2014-12-9 10:49
尺总,注意隔离变压器组别,列头柜不需要接N哈。

北方郎 ,注意列头柜不需要接N,但是图示“UPS”柜中隔离变压器的中性点最终是完成接地的(在“配变电所”才与 PE 接线端子短接完成“接地”)。

如此,“UPS”柜中隔离变压器的输出端发生接地故障(无论在“UPS”柜,还是“列头柜”中隔离变压器的电源端),可以分析一下接地故障的流通路径。

北方郎 发表于 2014-12-9 11:02:42

尺短寸长 发表于 2014-12-9 10:59
北方郎 ,注意列头柜不需要接N,但是图示“UPS”柜中隔离变压器的中性点最终是完成接地的(在“配变电所 ...

另起电源两处,故障电流不外传,就地消化。

尺短寸长 发表于 2014-12-9 11:33:33

北方郎 发表于 2014-12-9 11:02
另起电源两处,故障电流不外传,就地消化。

既然另起电源(接地制式另论),那么,引进 UPS 的“N 旁路输入”就不应该与“另起电源”的隔离变压器中性点去发生关系。

UPS 隔离变压器中性点,就地与 N 接线端子、PE 接线端子短接(针对 TN-S 系统)。

北方郎 发表于 2014-12-9 11:44:29

尺短寸长 发表于 2014-12-9 11:33
既然另起电源(接地制式另论),那么,引进 UPS 的“N 旁路输入”就不应该与“另起电源”的隔离变压器 ...

尺总言之有理,如图选用不引出N的TN-S系统甚好!与电动机类似了。{:4_106:}

北方郎 发表于 2014-12-9 11:45:24

尺短寸长 发表于 2014-12-9 11:33
既然另起电源(接地制式另论),那么,引进 UPS 的“N 旁路输入”就不应该与“另起电源”的隔离变压器 ...

一些同行认为TN\TT\IT必须引出N,显然是误读。{:4_106:}

尺短寸长 发表于 2014-12-9 11:54:48

不引出N,照样能做TN\TT\IT。

尤其是很多纯三相用电负荷的电力设备,建议不配出N线为最佳(省得讨论中性线的截面大小问题,很是纠结),就地设AC380V/220V控制变压器解决控制电源即可。

rainmen_73 发表于 2014-12-9 12:02:56

尺短寸长 发表于 2014-12-9 11:54
不引出N,照样能做TN\TT\IT。

尤其是很多纯三相用电负荷的电力设备,建议不配出N线为最佳(省得讨论中性 ...
1. 国标增加(修改)二次图。2. 最好能有一个费用估算,多大规格多长距离,配出N线与否两种做法造价接近。 便于设计按实际选择做法

banxian 发表于 2015-1-7 09:48:29

北方郎 发表于 2014-12-9 11:45
一些同行认为TN\TT\IT必须引出N,显然是误读。

TT、IT不引N可以但是TN不引N?什么意思

尺短寸长 发表于 2015-1-7 09:51:58

banxian 发表于 2015-1-7 09:48
TT、IT不引N可以但是TN不引N?什么意思

TN 系统,必须引出 N?什么意思?

hl891223 发表于 2015-1-26 23:26:25

尺短寸长 发表于 2015-1-7 09:51
TN 系统,必须引出 N?什么意思?

尺总是说TN-C 嘛?PEN?