账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6313|回复: 11

[求助] 没看懂。这张图示正确吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-12-9 10:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
09DX009电子信息系统机房工程设计与安装》P26
UPS.jpg
上图所示“UPS柜中隔离变压器中性点的 N 接线端子,为何通过“ N 旁路输入” 长途奔袭至“配变电所”才与 PE 接线端子短接完成“接地”?
看不懂。

为何不与配电列头柜中隔离变压器中性点的 N 接线端子(与柜中 PE 接线端子直接短接接法保持一致呢
老诚版主快来指导一下下。
     
发表于 2014-12-9 10:49:45 | 显示全部楼层
尺总,注意隔离变压器组别,列头柜不需要接N哈。
     
 楼主| 发表于 2014-12-9 10:59:31 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-12-9 10:49
尺总,注意隔离变压器组别,列头柜不需要接N哈。

北方郎注意列头柜不需要接N,但是图示“UPS”柜中隔离变压器的中性点最终是完成接地的(在“配变电所”才与 PE 接线端子短接完成“接地”)。

如此,“UPS”柜中隔离变压器的输出端发生接地故障(无论在“UPS”柜,还是“列头柜”中隔离变压器的电源端),可以分析一下接地故障的流通路径。
     
发表于 2014-12-9 11:02:42 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-9 10:59
北方郎 ,注意列头柜不需要接N,但是图示“UPS”柜中隔离变压器的中性点最终是完成接地的(在“配变电所 ...

另起电源两处,故障电流不外传,就地消化。
     
 楼主| 发表于 2014-12-9 11:33:33 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-12-9 11:02
另起电源两处,故障电流不外传,就地消化。


既然另起电源(接地制式另论),那么,引进 UPS 的“N 旁路输入”就不应该与“另起电源”的隔离变压器中性点去发生关系。

UPS 隔离变压器中性点,就地与 N 接线端子、PE 接线端子短接(针对 TN-S 系统)。
     
发表于 2014-12-9 11:44:29 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-9 11:33
既然另起电源(接地制式另论),那么,引进 UPS 的“N 旁路输入”就不应该与“另起电源”的隔离变压器 ...

尺总言之有理,如图选用不引出N的TN-S系统甚好!与电动机类似了。
     
发表于 2014-12-9 11:45:24 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-9 11:33
既然另起电源(接地制式另论),那么,引进 UPS 的“N 旁路输入”就不应该与“另起电源”的隔离变压器 ...

一些同行认为TN\TT\IT必须引出N,显然是误读。
     
 楼主| 发表于 2014-12-9 11:54:48 | 显示全部楼层
不引出N,照样能做TN\TT\IT。

尤其是很多纯三相用电负荷的电力设备,建议不配出N线为最佳(省得讨论中性线的截面大小问题,很是纠结),就地设AC380V/220V控制变压器解决控制电源即可。
     
发表于 2014-12-9 12:02:56 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-9 11:54
不引出N,照样能做TN\TT\IT。

尤其是很多纯三相用电负荷的电力设备,建议不配出N线为最佳(省得讨论中性 ...

1. 国标增加(修改)二次图。2. 最好能有一个费用估算,多大规格多长距离,配出N线与否两种做法造价接近。 便于设计按实际选择做法
发表于 2015-1-7 09:48:29 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-12-9 11:45
一些同行认为TN\TT\IT必须引出N,显然是误读。

TT、IT不引N可以  但是TN不引N?什么意思
     
 楼主| 发表于 2015-1-7 09:51:58 | 显示全部楼层
banxian 发表于 2015-1-7 09:48
TT、IT不引N可以  但是TN不引N?什么意思


TN 系统,必须引出 N?什么意思?
     
发表于 2015-1-26 23:26:25 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-1-7 09:51
TN 系统,必须引出 N?什么意思?

尺总是说TN-C 嘛?PEN?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则