jzt666 发表于 2014-12-5 12:16:22

14x505-1之隔离器设置

14x505-1第12页,各图示中后一个隔离器均接自前一个隔离器之后,那么,如果前面的隔离器因故障动作了,后面的隔离器之后无故障区域不都失去其作用了?

han2003 发表于 2014-12-5 13:12:18

树形的接线见图集11页的左边的图示2,12页的方案是环形的,如果一个部位出问题,还有另一个方向是连通的,很容易寻找故障点。

jzt666 发表于 2014-12-5 13:50:14

哦,谢谢,我没仔细看下面的,哈哈

治学以诚 发表于 2014-12-5 17:39:18

治学以诚 发表于 2014-12-5 17:48:52

jzt666 发表于 2014-12-12 11:18:36

越来越没法画图了,画个火灾自动报警平面图,基本采用树形结构,要一个个的数隔离器后设备数不超过32个,反过来还要仔细分辨每回路联动点超没超过100,数错了得再来,搞得头晕眼花,尼玛都回到小学整天数数了。

无本之末 发表于 2014-12-12 11:55:17

治学以诚 发表于 2014-12-5 17:39
这个绝对是不正确的。
1、任一点短路,我们主观上认为,短路点两侧的隔离动作。凭什么这样认为?
2、短路 ...

有一个动作时间先后的问题

无本之末 发表于 2014-12-12 11:56:35

治学以诚 发表于 2014-12-5 17:39
这个绝对是不正确的。
1、任一点短路,我们主观上认为,短路点两侧的隔离动作。凭什么这样认为?
2、短路 ...

会不会是因为动作时间先后的问题

CXH1301 发表于 2014-12-12 14:23:11

画个大面积的建筑的火灾报警,掉二两肉

taiyuntao 发表于 2014-12-23 17:16:05

CXH1301 发表于 2014-12-12 14:23
画个大面积的建筑的火灾报警,掉二两肉

刚开始我系统图也是每个隔离器后面的带的设备及数量一一画出来,画了一个项目下来实在害怕火灾自动报警系统图了,结果一看别人的,还是以前的画法,只是隔离器标了个数量,没细分,顿时感觉。。。。

大明河畔 发表于 2014-12-23 20:38:57

taiyuntao 发表于 2014-12-23 17:16
刚开始我系统图也是每个隔离器后面的带的设备及数量一一画出来,画了一个项目下来实在害怕火灾自动报警系 ...

这样也行??审图不提吗?可是强条,乖乖,一条1W啊{:4_108:}

sszhuifeng 发表于 2014-12-29 13:34:08

大明河畔 发表于 2014-12-23 20:38
这样也行??审图不提吗?可是强条,乖乖,一条1W啊

这点我也非常困惑。
不就是一个表达问题吗?表示清楚了 不就行了吗?
系统图上表达数量,平面图上把线连好,为什么不行?

北方郎 发表于 2014-12-31 08:05:27

治学以诚 发表于 2014-12-5 17:48
一本图集完全瞎掰。坑害这个国家,实在是不应当。
学习一点学问吧。不学无术的。

图集仅供参考 后果自负

lin1977 发表于 2015-1-4 15:22:39

画电气图纸的业内人士要坚持自己的观点,
平面图表示连线,系统图表示数量已经很清楚了!
不给钱为什么无故增加我们的画图工作量!

无本之末 发表于 2015-1-4 15:31:55

学习了{:funk:}