2014-Q1:消防泵房的进线采用埋地敷设,请问可以采用阻燃型的电缆吗?
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2015-2-28 15:51 编辑如题,进线采用YJV22直埋敷设(埋深0.7m),经过车道时穿混凝土管或钢管保护。
个人认为是可以的,因为地面发生火灾对电缆几乎没有影响,阻燃完全可以了。
谢谢!
当然可以了。在过去的旧措施里有一个名词叫“耐火配线”,顾名思义可以耐火的配线方式。别说用ZR电缆了,就是普通电缆,达到一定的敷设要求,都可以防火。楼主,你这种方法完全可以叫耐火配线。不用NH电缆也行。但是提个醒,你能说服审图的老爷子页同意吗? 民规:当防火措施符合要求时,可采用耐火电缆 好的,谢谢各位。