账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6628|回复: 3

[求助] 2014-Q1:消防泵房的进线采用埋地敷设,请问可以采用阻燃型的电缆吗?

[复制链接]
发表于 2014-12-4 17:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2015-2-28 15:51 编辑

如题,进线采用YJV22直埋敷设(埋深0.7m),经过车道时穿混凝土管或钢管保护。
个人认为是可以的,因为地面发生火灾对电缆几乎没有影响,阻燃完全可以了。
谢谢!
     
发表于 2014-12-4 23:26:16 | 显示全部楼层
当然可以了。在过去的旧措施里有一个名词叫“耐火配线”,顾名思义可以耐火的配线方式。别说用ZR电缆了,就是普通电缆,达到一定的敷设要求,都可以防火。楼主,你这种方法完全可以叫耐火配线。不用NH电缆也行。但是提个醒,你能说服审图的老爷子页同意吗?
发表于 2014-12-5 08:47:49 | 显示全部楼层
民规:当防火措施符合要求时,可采用耐火电缆
 楼主| 发表于 2014-12-5 19:45:29 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则