是备用电源还是应急电源
GB50016-2014第10.1.5条:建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:问题1、上述的“备用电源”是否应为“应急电源”。
问题2、“持续供电时间”是仅指应急灯具的自带电池,还是指所有的应急电源,如独立于正常电源的发电机、供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路等。
望高手指点。
个人意见,问题一,为备用电源,应急电源用于一级中特别重要负荷。 问题二,是灯具的应急时间,包括全部。 同意楼上的观点 xuxizhong 发表于 2014-12-2 16:31
个人意见,问题一,为备用电源,应急电源用于一级中特别重要负荷。 问题二,是灯具的应急时间,包括全部。
我认为,应急照明用于消防,应为应急电源。 xuxizhong 发表于 2014-12-2 16:31
个人意见,问题一,为备用电源,应急电源用于一级中特别重要负荷。 问题二,是灯具的应急时间,包括全部。
同意 国情所致。
恐不能如此简单判断,若在国外,并不是中国这样的负荷分级。
{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:} JGJ/T119-2008《建筑照明术语标准》,应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。
应急照明:因正常照明的电源失效而启用的照明
备用照明:作为应急照明的一部分,用于确保正常活动继续进行的照明
此处似应为应急电源 问题2、“连续供电时间”,规范只是给出了一个普适性的指标 备用电源是相对于主电源而言的,要求备用电源引自与主电源相对独立的电源。当主电源消失时,备用电源应当能够自动或者手动投上,保证用电的可靠性;
应急电源是在主电源和备用电源都消失的情况下,为了保障人身和设备安全设置的电源,一般要求这个电源独立于外部电网电源,以便在外部电网故障失电时,应急电源仍能继续运行。应急电源供给的不是最重要的负荷,而仅仅是停运时保证设备和人身不会出现事故的电源。 依据国标《电工术语电气装置》(GB/T 2900.71-2008)的定义:
826-10-04
应急供电系统
安全设施供电系统
用来维持电气设备和电气装置运行的供电系统,主要是:
——为了人体和家畜的健康和安全,和/或
——如果国家规范要求,为避免对环境或其他设备造成损失。
826-10-05
应急电源
安全设施电源
用作应急供电系统组成部分的电源。
826-10-07
备用供电系统
当正常供电中断电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其中一个或几个部分的功能正常运行所需的供电系统。
826-10-08
备用电源standbyelectricalsource
当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。
可见:
电源根据工作性质分为正常电源、备用电源和应急电源。
正常电源是用电负荷平时供电的电源;
备用电源是正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置正常运行所需的供电电源;
应急电源是用于安全设施的供电电源。
结论:
此处是用于安全设施,所以应为“应急电源”。 五谷丰登 发表于 2014-12-6 16:16
依据国标《电工术语电气装置》(GB/T 2900.71-2008)的定义:
...
没有啊,我们国家已经越来越与国际接轨啦,大量国家标准采标IEC、NEC及欧标什么的,以各种形式,如等效采用、等同采用什么的 五谷丰登 发表于 2014-12-6 16:16
依据国标《电工术语电气装置》(GB/T 2900.71-2008)的定义:
...
闻见知行同学在这一点上有点儿有失偏颇哈{:smile:} 请问迟总的结论?
1 “备用电源”是否应为“应急电源”?
2 “持续供电时间”是仅指应急灯具的自带电池,还是指所有的应急电源?
页:
[1]
2