消防泵现在软启是不是不能用了?
看水规范11.0.14 软启这个方式是不是算有源器件啊?这种条文,写在水规范里,水不管,电不管 软起看来是不能用了。。。 软启动器、变频器都是有源器件。 那就星三角启动 不宜。 不宜=不能???天朝语文真乃博大精深啊! 新水泵图集也没有软启动哈 应该是不能软启动了,建筑电气杂志微信有对这个的解释。 细嗅蔷薇 发表于 2014-12-9 23:06
应该是不能软启动了,建筑电气杂志微信有对这个的解释。
在12月5日那期,顺手粘过来(红字部分):
条文:
水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。
疑问:不应采用变频启动,是否可以采用软启动?
解答:消防水泵的流量、扬程,防排烟风机的转速等设计参数均是按照其额定值计算的,为了保证消防设备功能的正常发挥,在紧急启动时,必须立即投入额定工作状态,因此不允许采用变频启动,也不允许采用软启动方式。 看来以后只能是把大泵拆分成小泵来做了,单独为了启动消防泵加大变压器也没必要! GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范 11.0.14
有源器件是指能够控制能量的元件,如晶体管,场效应管等。
基本特点
(1) 自身也消耗电能。
(2) 除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。