账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17062|回复: 12

[规范条文] 消防泵现在软启是不是不能用了?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-28 15:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看水规范11.0.14 软启这个方式是不是算有源器件啊? 111.jpg
发表于 2014-11-28 16:03:43 | 显示全部楼层
这种条文,写在水规范里,水不管,电不管
发表于 2014-11-28 16:04:49 | 显示全部楼层
软起看来是不能用了。。。
     
发表于 2014-11-28 20:49:06 | 显示全部楼层
软启动器、变频器都是有源器件。
发表于 2014-11-29 14:13:48 | 显示全部楼层
那就星三角启动
发表于 2014-12-1 11:19:47 | 显示全部楼层
不宜=不能???天朝语文真乃博大精深啊!
     
发表于 2014-12-9 09:46:29 | 显示全部楼层
新水泵图集也没有软启动哈
发表于 2014-12-9 23:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
应该是不能软启动了,建筑电气杂志微信有对这个的解释。

点评

我加了微信,怎么什么也没有啊  发表于 2014-12-10 11:37
发表于 2014-12-10 11:42:41 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2014-12-9 23:06
应该是不能软启动了,建筑电气杂志微信有对这个的解释。

在12月5日那期,顺手粘过来(红字部分):
条文:
水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。

疑问:不应采用变频启动,是否可以采用软启动?

解答:消防水泵的流量、扬程,防排烟风机的转速等设计参数均是按照其额定值计算的,为了保证消防设备功能的正常发挥,在紧急启动时,必须立即投入额定工作状态,因此不允许采用变频启动,也不允许采用软启动方式。
发表于 2014-12-10 16:50:55 | 显示全部楼层
看来以后只能是把大泵拆分成小泵来做了,单独为了启动消防泵加大变压器也没必要!
     
发表于 2017-2-10 10:16:52 | 显示全部楼层
GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范 11.0.14

有源器件是指能够控制能量的元件,如晶体管,场效应管等。

基本特点
(1) 自身也消耗电能。
(2) 除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则