abuda 发表于 2014-11-28 15:17:01

消火栓箱内指示灯还要不要?

按新火规,启泵按钮不直接启泵了,那箱内的指示灯还要不要设啊?

taiyuntao 发表于 2014-11-28 15:28:42

出的新版图示里系统图里消火栓就接了一根总线,不管直不直接启泵,这个灯的作用都是给现场反馈泵是否已启动的信号,感觉有这个比较好

CXH1301 发表于 2014-11-28 16:08:23

类似于手动报警按钮,还要灯干啥,而且他又不直接连着水泵控制箱,咋取返回信号

sc00100 发表于 2014-11-28 16:17:32

同问,信号线如何做到可以点灯?

闻见知行 发表于 2014-11-28 16:23:55

规范已无要求

sc00100 发表于 2014-11-28 16:26:50

记得建筑电气那个加刊里面有说 需要点灯,不过按现在图集的画法,信号总线如何实现点灯这个功能,不明白

abuda 发表于 2014-11-28 16:32:32

这个灯是表明消火栓泵是否已启动的指示灯,想问问大家这个灯还需要设吗?设的话就要从控制柜引24v电源线到每个消火栓箱,由原来的4根线(2根按钮、2根指示灯)变为2根线。

rainmen_73 发表于 2014-11-28 23:40:16

看过几本报警样本,消火栓按钮都可以带反馈信号灯,有二总线也有接四线

wga918 发表于 2014-11-29 11:40:53

就起到报警作用。

shhlby 发表于 2014-12-1 07:49:40

消火栓按钮有二个指示灯,一个为启动灯,本按钮按下时亮;一个为回答灯,当火灾报警控制器收到泵启动的反馈信号后,经信号线向所有的消火栓按钮发命令,点亮回答灯;这些功能由产品保证,无需在图纸上体现。

lin1977 发表于 2014-12-1 09:08:39

看图集是一根信号线接入,应该不能实现消火栓泵状态反馈了

CXH1301 发表于 2014-12-1 09:15:48

别自己搞复杂了。。。

xuxizhong 发表于 2014-12-2 16:39:42

用信号二总线就可以点亮消防栓启泵指示灯,