账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8258|回复: 13

[问题探讨] 消火栓箱内指示灯还要不要?

[复制链接]
发表于 2014-11-28 15:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按新火规,启泵按钮不直接启泵了,那箱内的指示灯还要不要设啊?

点评

好问题,我也搞不明白  发表于 2014-11-28 19:15
     
发表于 2014-11-28 15:28:42 | 显示全部楼层
出的新版图示里系统图里消火栓就接了一根总线,不管直不直接启泵,这个灯的作用都是给现场反馈泵是否已启动的信号,感觉有这个比较好
发表于 2014-11-28 16:08:23 | 显示全部楼层
类似于手动报警按钮,还要灯干啥,而且他又不直接连着水泵控制箱,咋取返回信号
     
发表于 2014-11-28 16:17:32 | 显示全部楼层
同问,信号线如何做到可以点灯?
     
发表于 2014-11-28 16:23:55 来自手机 | 显示全部楼层
规范已无要求
     
发表于 2014-11-28 16:26:50 | 显示全部楼层
记得建筑电气那个加刊里面有说 需要点灯,不过按现在图集的画法,信号总线如何实现点灯这个功能,不明白
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:32:32 | 显示全部楼层
这个灯是表明消火栓泵是否已启动的指示灯,想问问大家这个灯还需要设吗?设的话就要从控制柜引24v电源线到每个消火栓箱,由原来的4根线(2根按钮、2根指示灯)变为2根线。
     
发表于 2014-11-28 23:40:16 | 显示全部楼层
看过几本报警样本,消火栓按钮都可以带反馈信号灯,有二总线也有接四线
     
发表于 2014-11-29 11:40:53 | 显示全部楼层
就起到报警作用。
发表于 2014-12-1 07:49:40 | 显示全部楼层
消火栓按钮有二个指示灯,一个为启动灯,本按钮按下时亮;一个为回答灯,当火灾报警控制器收到泵启动的反馈信号后,经信号线向所有的消火栓按钮发命令,点亮回答灯;这些功能由产品保证,无需在图纸上体现。
发表于 2014-12-1 09:08:39 | 显示全部楼层
看图集是一根信号线接入,应该不能实现消火栓泵状态反馈了
发表于 2014-12-1 09:15:48 | 显示全部楼层
别自己搞复杂了。。。
     
发表于 2014-12-2 16:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
用信号二总线就可以点亮消防栓启泵指示灯,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则