应急照明要自备电源吗?
GB 17945-2010和图集14X505-1中的自带电源集中控制型系统、集中电源集中控制型系统、自带电源非集中控制系统、集中电源非集中控制系统都是自备电源的。是不是现在应急灯都要自备电源了,以前双电源切换不自备电源的做法是不是不行了? 以上应急照明说的是疏散照明,不考虑备用照明和安全照明。 双电源切换箱可以的 CXH1301 发表于 2014-11-20 11:45双电源切换箱可以的
你肯定 ???{:4_107:} 只要不是一路发电机,就可以 CXH1301 发表于 2014-11-20 13:50
只要不是一路发电机,就可以
看看规范再说吧。{:dizzy:} 两路市电(满足相应负荷要求)当然可以,但一路发电机备用不行,转换时间不能满足要求。尺总看看规范啥意思? CXH1301 发表于 2014-11-20 15:06
两路市电(满足相应负荷要求)当然可以,但一路发电机备用不行,转换时间不能满足要求。尺总看看规范啥意思 ...
不可以! 规范貌似木有双电源切换的应急灯。看来得上蓄电池和EPS了。还有消防应急灯控制器现在哪个厂家有,这个东东怎么弄。 同样疑问,按技措47页表4.1.4应急照明可以有双市电,现在是否不可以了,应该请规范编写组解答