账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6056|回复: 9

[求助] 应急照明要自备电源吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-20 11:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 17945-2010和图集14X505-1中的自带电源集中控制型系统、集中电源集中控制型系统、自带电源非集中控制系统、集中电源非集中控制系统都是自备电源的。是不是现在应急灯都要自备电源了,以前双电源切换不自备电源的做法是不是不行了?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2014-11-20 11:25:32 | 显示全部楼层
以上应急照明说的是疏散照明,不考虑备用照明和安全照明。
发表于 2014-11-20 11:45:39 | 显示全部楼层
双电源切换箱可以的
     
发表于 2014-11-20 12:27:58 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-20 11:45
双电源切换箱可以的

你肯定 ???
发表于 2014-11-20 13:50:51 | 显示全部楼层
只要不是一路发电机,就可以
     
发表于 2014-11-20 13:51:49 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-20 13:50
只要不是一路发电机,就可以

看看规范再说吧。{:dizzy:}
发表于 2014-11-20 15:06:22 | 显示全部楼层
两路市电(满足相应负荷要求)当然可以,但一路发电机备用不行,转换时间不能满足要求。尺总看看规范啥意思?
     
发表于 2014-11-20 15:16:06 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-20 15:06
两路市电(满足相应负荷要求)当然可以,但一路发电机备用不行,转换时间不能满足要求。尺总看看规范啥意思 ...

不可以!
     
 楼主| 发表于 2014-11-24 11:04:32 | 显示全部楼层
规范貌似木有双电源切换的应急灯。看来得上蓄电池和EPS了。还有消防应急灯控制器现在哪个厂家有,这个东东怎么弄。
     
发表于 2014-11-25 11:15:26 | 显示全部楼层
同样疑问,按技措47页表4.1.4应急照明可以有双市电,现在是否不可以了,应该请规范编写组解答
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则