沫沫 发表于 2014-11-14 16:02:34

汽车车库消防广播间距

6.6.1 消防应急广播扬声器的设置,应符合下列规定:
    1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。
汽车车库消防广播间距要不要考虑12.5m?走道包括汽车车道吗,好像不是一回事。

bhluww 发表于 2014-11-14 16:54:20

多布几个呗,花不了几个钱钱~

bhluww 发表于 2014-11-14 16:56:06

我们的建筑师就说过,对于一个项目的总投资而言,你们设备这点钱算个屁啊,别整天抠来抠去{:lol:}

沫沫 发表于 2014-11-15 15:31:29

{:4_92:}你的回答和我的问题对不上啊。。。。

taiyuntao 发表于 2014-11-19 10:26:54

个人理解不管是地上建筑还是地下建筑均应最起码遵守6.6.1 的规定,我一般都是按15m-18m的间距布置的,车库一般选择壁挂式扬声器,我觉得设计不要总拿规范的下限去做依据,满足规法的前提下尽可能合理