尺短寸长 发表于 2014-11-13 14:16:41

审图意见:(电梯)井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的。

如题。

施工图设计——
电梯井道内的维修插座、维修照明配管配线:BV(3~5 X 2.5)GG20-WE。

施工图设计审图意见——
(电梯)井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的。
以 JGJ 16-2008 的下列规定条款作为审图意见的依据:



尺短寸长 发表于 2014-11-13 14:18:01

老诚版主现不做设计已改干审图,对此事是咋样的一个态度?

CXH1301 发表于 2014-11-13 14:48:48

我们这边也提这样的问题。。。。

尺短寸长 发表于 2014-11-13 15:18:25

CXH1301 发表于 2014-11-13 14:48
我们这边也提这样的问题。。。。

针对“电梯井道内的维修插座、维修照明配管配线”,你们那“也提这样的问题”?

好不神奇耶!{:funk:}

尺短寸长 发表于 2014-11-13 15:30:16

老诚版主躲哪去了?

bhluww 发表于 2014-11-13 23:26:17

这条条文我早注意到了,一直是拿来做备用,等实在提不出意见时就拿出来祭刀{:lol:}

gdx8785 发表于 2014-11-14 08:07:52

bhluww 发表于 2014-11-13 23:26
这条条文我早注意到了,一直是拿来做备用,等实在提不出意见时就拿出来祭刀

这条条文我早注意到了,一直是拿来做备用,等实在提不出意见时就拿出来祭刀.
--------高水平的审图人员!

尺短寸长 发表于 2014-11-14 08:56:32

bhluww 发表于 2014-11-13 23:26
这条条文我早注意到了,一直是拿来做备用,等实在提不出意见时就拿出来祭刀

杀手锏啊!
不到关键时刻,不亮屠龙宝刀!{:dizzy:}

尺短寸长 发表于 2014-11-14 08:58:54

尺短寸长 发表于 2014-11-13 15:30
老诚版主躲哪去了?

老诚版主躲猫猫?

fitman 发表于 2014-11-14 11:17:41

bhluww 发表于 2014-11-13 23:26
这条条文我早注意到了,一直是拿来做备用,等实在提不出意见时就拿出来祭刀

呵呵,明白了。以后图上要留些易改的错误给你们审图的。

尺短寸长 发表于 2014-11-14 12:33:01

yjgabc :
留些好改的,惹眼的大错,待审图师去捕食。

尺短寸长 :
施工图设计——
电梯井道内的维修插座、维修照明配管配线:BV(3~5 X 2.5)GG20-WE。

能用 JGJ 16-2008 的9.4.5 条“阻燃、耐潮湿”去套吗?
审图人员自己得回回炉了。{:huffy:}

秋石 发表于 2014-11-14 17:37:25

本帖最后由 秋石 于 2014-11-14 17:38 编辑


民规那条就是错的,瞧瞧《GB 7588-2003》 电梯制造与安装安全规范是怎么说的。

秋石 发表于 2014-11-14 17:41:18

民规不看其他规范,想当然啊。

尺短寸长 发表于 2014-11-14 17:46:52

关键是审图人员太离谱,居然针对“电梯井道内的维修插座、维修照明配管配线”(已经穿钢管保护,且平时不用)下手。{:funk:}

秋石 发表于 2014-11-14 17:57:39

民规已错,再遇到个不问对错,只知机械执行规范的审图,无语{:4_93:}