厚厚一本图纸,提不出意见,换位思考一下,也就释然了 本地早就被这条砍了数遍 天朝各地果然牛人无数,居然都有啊。{:dizzy:} 这一条确实一直没留意到,学习了 有法可依,有法必依,执法必严,违法必究。
从这个意义上说审图人员很称职。 学习中,不错,以前没这样干过 {:lol:}要留一些小鸡子供审图人员去捕食,杀鸡用他的牛刀{:tongue:} 来挖坟了,这个配三手册也是这么写的 GB50055-2011的第3.3.6条向电梯供电的电源线路不得敷设在电梯井道内。除电梯专用线路外,其他线路不得沿电梯井道敷设。电梯井道内的明敷电缆应采用阻燃型。明敷线路的穿线管、槽应是阻燃型的。
注意,“穿线管、槽应是阻燃型的”
JGJ16-2008的第9.4.5条4款井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的,并应使用难燃型电线导管或电线槽保护,严禁使用可燃性材料制成的电线导管或电线槽。
显然,各路大仙的符咒区别很大。在“相关部门”没有判断哪部经废止时,显然,“高标准、严要求”,是必然的选择。
井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的
具体用什么型号? 890214 发表于 2015-9-9 10:47
井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的
具体用什么型号?
管我们啥事?
那是归电梯供应商负责。 尺短寸长 发表于 2014-11-15 10:23
天朝各地果然牛人无数,居然都有啊。
尺总你这样弄出来让咱做设计的咋整。。。
890214 发表于 2015-9-9 10:47
井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的
具体用什么型号?
管我们啥事?
那是归电梯供应商负责。
不写型号,审查能过吗? 尺短寸长 发表于 2015-9-9 10:59
管我们啥事?
那是归电梯供应商负责。
尺总,电梯电缆标准附上
尺短寸长 发表于 2015-9-9 10:59
管我们啥事?
那是归电梯供应商负责。
还有1个