怎么自动切换电动主泵与柴油备用泵
喷淋系统和消火栓系统均采用电动主泵和柴油备用泵,火灾自动报警系统应分别对其进行联动控制,当主泵不能起动时应能自动切换至备用泵,并满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.2.1条和第4.3.1—4.3.3条的规定。 改柴油主泵,配供控制箱 本帖最后由 尺短寸长 于 2014-11-11 18:09 编辑GB 50084-2001(2005年版)10.2.2 条
GB 50974-2014 的 6.1.10 条 2 款
均规定“宜”将柴油机泵作备用泵用。 如果是自动切换,由消防发信号还是由压力开关?是否需要强启硬线? 按GB 50974-2014规定,但凡是有 FAS 情况下的消防水泵控制箱(柜):
联锁自启、联动启泵、消控室手动直启、就地维修和应急启停控制、就地机械应急启泵,全上没商量。
报告完毕。 楼上大师把50974都研究了。。。佩服啊 李总对GB50974研究的真是透彻 请问李总:如果采用柴油机泵作备用泵,是否消防泵房就不用采用双电源了?