账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6456|回复: 7

[求助] 怎么自动切换电动主泵与柴油备用泵

[复制链接]
     
发表于 2014-11-11 16:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
喷淋系统和消火栓系统均采用电动主泵和柴油备用泵,火灾自动报警系统应分别对其进行联动控制,当主泵不能起动时应能自动切换至备用泵,并满足《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.2.1条和第4.3.1—4.3.3条的规定。
     
发表于 2014-11-11 16:54:59 | 显示全部楼层
改柴油主泵,配供控制箱
     
发表于 2014-11-11 17:08:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-11-11 18:09 编辑

GB 50084-2001(2005年版)10.2.2 条
GB 50974-2014 的 6.1.10 条 2 款
均规定“宜”将柴油机泵作备用泵用。
     
 楼主| 发表于 2014-11-11 17:15:42 | 显示全部楼层
如果是自动切换,由消防发信号还是由压力开关?是否需要强启硬线?
     
发表于 2014-11-11 17:24:27 | 显示全部楼层
按GB 50974-2014规定,但凡是有 FAS 情况下的消防水泵控制箱(柜):
联锁自启、联动启泵、消控室手动直启、就地维修和应急启停控制、就地机械应急启泵,全上没商量。

报告完毕。
     
发表于 2014-11-12 13:18:38 | 显示全部楼层
楼上大师把50974都研究了。。。佩服啊
发表于 2014-11-21 18:56:17 | 显示全部楼层
李总对GB50974研究的真是透彻
     
发表于 2014-11-21 20:36:46 | 显示全部楼层
请问李总:如果采用柴油机泵作备用泵,是否消防泵房就不用采用双电源了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则