5盏400W金卤灯怎么配开关?
金卤灯400W,功率因数0.9,怎么配开关?主要是考虑启动电流的问题,求解答不配开关,直接断路器开关 楼上正解,没有必要 OOO是我问错了,就是断路器怎么配 我的直觉是C20A就可以躲开灯具启动 启动电流几倍? 闻见知行 发表于 2014-10-24 18:49
我的直觉是C20A就可以躲开灯具启动
C16似乎也行。
458x5/(220x0.9)=11.57(A)
1)11.57x6=69.42(A)<16x5=80(A)
2)11.57(A)<16x0.8=12.8(A)
保守一点,可以选C20。 1)11.57x6=69.42(A)<16x5=80(A)
2)11.57(A)<16x0.8=12.8(A)
请详细介绍一下 890214 发表于 2014-10-24 20:32
1)11.57x6=69.42(A)<16x5=80(A)
2)11.57(A)<16x0.8=12.8(A)
试着做个注解,若不对请尺总纠正。
【400+58(镇流器额定功率)】x5(灯具数量)/(220x0.9)=11.57(A)
1)11.57x6(金卤灯启动电流倍数)=69.42(A)<16x5(5In:短路保护整定值)=80(A)
2)11.57(A)<16x0.8(降容系数)=12.8(A) 本帖最后由 yangyang7201 于 2014-10-24 21:30 编辑
尺短寸长 发表于 2014-10-24 19:30
C16似乎也行。
458x5/(220x0.9)=11.57(A)
1)11.57x6=69.42(A)<16x5=80(A)
尺总,C型为什么是5In,而不是7In(我只看了某品牌产品样本的数据,忘记了看产品制造标准,问题解决了)? 尺短寸长 发表于 2014-10-24 19:30
C16似乎也行。
458x5/(220x0.9)=11.57(A)
5In,我搞清楚了,不好意思,尺总。
是根据这张表来的吧?
要是没记错,有的厂家D型是10In~14In。 yangyang7201 发表于 2014-10-24 21:15
1)11.57x6=69.42(A)<16x5=80(A)
尺总,C型为什么是5In,而不是7In(我只看了某品牌产品样本的数 ...
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29107&extra=page%3D1&page=2
19#
得谢谢老诚哦,有图为证:
尺短寸长 发表于 2014-10-24 21:35
要是没记错,有的厂家D型是10In~14In。
尺总好记性!
还请注意,金卤灯的启动时间较长,还需要根据启动时间来校验是否会发生热脱扣