闻见知行 发表于 2014-10-24 22:44
还请注意,金卤灯的启动时间较长,还需要根据启动时间来校验是否会发生热脱扣
闻老兄,是按照13楼尺总引用的脱扣曲线校验吧? 尺短寸长 发表于 2014-10-24 19:30
C16似乎也行。
458x5/(220x0.9)=11.57(A)
尺总,为什么不考虑启动时间呢?69.42A可按4.5倍In查脱扣曲线,ABB S200系列微断脱扣时间在2~35S,我记忆中金卤灯启动时间一般在5分钟以上,虽然启动电流从启动瞬间往后一直是变小的,但是没有曲线,也无法保证其不脱扣
源光亚明产品资料
闻见知行 发表于 2014-10-25 10:58
源光亚明产品资料
启动电流最高也不过1.4倍?? 这个表在我电脑里存了好多年了,我已经不记得是抄别人的还是自己算的
似乎是某个图集上的
请问启动电流倍数和降容系数在哪查到的