csqzgh 发表于 2014-10-22 10:45:22

各地图审、消防要求设置消防电源监控吗?

如题:各地图审、消防要求设置消防电源监控吗?

ntmd 发表于 2014-10-22 11:25:48

广西南宁审图的要求设置了,而且是在50116-2013出来前就要求设置了,依据就是《消防控制室通用技术要求》规范

bhluww 发表于 2014-10-22 13:08:59

这个应该是广西消防总队的要求~

yjgabc 发表于 2014-10-22 16:06:37

北京审图已要求

bhluww 发表于 2014-10-22 17:23:19

不设消防部门不给过~

ntmd 发表于 2014-10-22 17:53:51

bhluww 发表于 2014-10-22 13:08
这个应该是广西消防总队的要求~

不晓得,反正外审的时候提了,施工单位也提了这个问题

rainmen_73 发表于 2014-11-13 10:30:11

yjgabc 发表于 2014-10-22 16:06
北京审图已要求

有具体要求吗?比如说有报警系统就设置或是一二级负荷设置

yjgabc 发表于 2014-11-13 13:21:13

rainmen_73 发表于 2014-11-13 10:30
有具体要求吗?比如说有报警系统就设置或是一二级负荷设置

有消防负荷就应该设置此系统。

rainmen_73 发表于 2014-11-13 13:44:46

yjgabc 发表于 2014-11-13 13:21
有消防负荷就应该设置此系统。

有应急照明也算?没消控室也设?{:sweat:}

yjgabc 发表于 2014-11-13 15:39:05

rainmen_73 发表于 2014-11-13 13:44
有应急照明也算?没消控室也设?

没有消控室的,就不是集中报警系统,也就不存在消防的联动问题;没有消防联动问题(没有消防风机,消防水泵等),也就没有消防电源的问题。所以也就不存在消防电源监控的问题。当然,对于一个很小的建筑,由猫眼灯做应急照明,其电源就是普通市电,所以也不存在消防电源监控的问题。
以上是个人对规范的逆向引申和理解,供参考。

尺短寸长 发表于 2014-11-13 15:55:18

yjgabc 发表于 2014-11-13 15:39
没有消控室的,就不是集中报警系统,也就不存在消防的联动问题;没有消防联动问题(没有消防风机,消防水 ...

假设“有消控室”——
哪些系统应设“消防电源监控”?
哪些系统可不设“消防电源监控”?

北京审图已要求,指“有消防负荷就应该设置此系统”?

消防应急照明和灯光疏散指示、防火门、消防电梯,都应设“消防电源监控”?

尺短寸长 发表于 2014-11-13 16:00:00

单就这,新《火规》中有关规定,也是混乱无比、不堪入目。

yjgabc 发表于 2014-11-13 16:10:40

尺短寸长 发表于 2014-11-13 16:00
单就这,新《火规》中有关规定,也是混乱无比、不堪入目。
审图的和我说,应急照明电源,消防风机水泵电源,等凡是给消防设备供电的都要加监控。依据就是《火规》的附录。

尺短寸长 发表于 2014-11-13 16:19:08

yjgabc 发表于 2014-11-13 16:10
审图的和我说,应急照明电源,消防风机水泵电源,等凡是给消防设备供电的都要加监控。依据就是《火规》的 ...

附录A,对不?

消火栓系统:有对“消防水泵电源的工作状态”信息显示要求;
喷淋系统:有对“喷淋泵电源的工作状态”信息显示要求;
防排烟系统:有对“防烟排烟风机电源的工作状态”信息显示要求;

自动喷水灭火系统:有要求!
气体灭火系统:无要求!
泡沫灭火系统:有要求!
干粉灭火系统:无要求!

消防应急照明和灯光疏散指示、防火门及卷帘门、消防电梯:都无要求!

混乱无比!!!

yjgabc 发表于 2014-11-13 16:44:47

尺短寸长 发表于 2014-11-13 16:19
附录A,对不?

消火栓系统:有对“消防水泵电源的工作状态”信息显示要求;


尺兄说的没错。我应急照明没有加消防电源监控,人家(军队大型设计院审图所)给我来了个二审,我招谁惹谁了。幸亏我好说歹说,没按强条给我提。后来我也学乖了,不就多加几个字,多按几个复制嘛。