老诚,你怎么看(7)?
关于路灯采用哪种接地系统http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=27813&page=8#pid147532
治学以诚 发表于 2014-3-13 17:35
路灯接地,不能采用TT系统,有什么好写。
杂志社前后,整了近10篇文章,都不对。
王老的TT共用接地极,与 ...
2014年IEC TC64主席Etienne Tison先生来上海作学术交流,论及法国的市政路灯,说是采用了TT系统。
据宁夏银川的电气同行介绍,宁夏银川的市政路灯也是采用TT系统的;上海、深圳的市政路灯则是采用了TN-S系统;不知北京情况如何。
老诚说说看,为何法国的市政路灯采用TT系统?
老诚你不是说“路灯接地,不能采用TT系统,有什么好写”的么?
看来还是写上一篇给我们看看,最好。
PS
法国的市政路灯和宁夏银川的市政路灯,采用TT系统时均在每个路灯的分支线路上设置了30mA的RCD。 采用TT系统时均在每个路灯的分支线路上设置了30mA的RCD,这也是我院做法,就是把原来的熔断器换成漏电开关,不增加啥钱 老诚会不会开骂:路灯采用TT系统,完全是瞎胡搞! 治学以诚 发表于 2014-10-22 09:00
如果发生接地故障,就断电,为什么不采用TN系统?
为什么有TT系统的存在? 治学以诚 发表于 2014-10-22 09:02
2014年IEC TC64主席Etienne Tison先生来上海作学术交流,论及法国的市政路灯,说是采用了TT系统。
为什 ...
目前,没有考虑发生二次故障的规定。
如此,在这个前提条件下,接地电阻的计算,有问题?
治学以诚 发表于 2014-10-22 09:08
为什么是20米,物理学上的理论论据,你懂吗?
不懂。
所以,老诚得给我们整上一篇。 治学以诚 发表于 2014-10-22 09:19
建筑电气界内没有专家,配电方面没有,接地方面更没有,消防报警方面也没有。
李允中先生以外,一个专家也 ...
我不同意。
老诚是不屑与专家相提并论。