地下室游泳池暖通专业设机械排烟
郁闷!地下室游泳池暖通专业设机械排烟,电气专业要设火灾自动报警吗?新版建筑防火规范里面,设有机械排烟系统要设火灾自动报警是强条。但有说游泳池无须设探测器。 不止是有排烟系统要设,新建规里说有防火卷帘,常开防火门也要设报警系统 但新规里也明确游泳池、水泵房、卫生间无须设探测器。如果做下去不是要做全套,还要做广播。 地下游泳池、、、奇葩啊。。。这个游泳池设了排烟系统。。。就是建筑、暖通没协调好,想想办法取消排烟! 由建筑、暖通专业协调,从建筑方面避免排烟系统 哎!他们不乐意,晕死了!傻子碰到疯子没招了。燃烧的三要素:可燃物、温度、着火源。都不能具备不知道怎么烧起来。暖通硬要套地下室游泳场所是经常有人停留要作机械排烟。 --b 我们这暖通连地上一层有直通室外出口的游泳池都做了机械排烟啊。。。这个懒偷不了了,就上火灾报警吧
页:
[1]