账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6250|回复: 6

[规范条文] 地下室游泳池暖通专业设机械排烟

[复制链接]
发表于 2014-10-15 17:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
郁闷!地下室游泳池暖通专业设机械排烟,电气专业要设火灾自动报警吗?新版建筑防火规范里面,设有机械排烟系统要设火灾自动报警是强条。但有说游泳池无须设探测器。
     
发表于 2014-10-15 18:44:57 | 显示全部楼层
不止是有排烟系统要设,新建规里说有防火卷帘,常开防火门也要设报警系统
 楼主| 发表于 2014-10-15 18:58:32 | 显示全部楼层
但新规里也明确游泳池、水泵房、卫生间无须设探测器。如果做下去不是要做全套,还要做广播。
     
发表于 2014-10-16 11:55:44 | 显示全部楼层
地下游泳池、、、奇葩啊。。。

这个游泳池设了排烟系统。。。就是建筑、暖通没协调好,想想办法取消排烟!
     
发表于 2014-10-16 16:34:00 | 显示全部楼层
由建筑、暖通专业协调,从建筑方面避免排烟系统
 楼主| 发表于 2014-10-17 11:55:48 | 显示全部楼层
哎!他们不乐意,晕死了!傻子碰到疯子没招了。燃烧的三要素:可燃物、温度、着火源。都不能具备不知道怎么烧起来。暖通硬要套地下室游泳场所是经常有人停留要作机械排烟。
     
发表于 2014-10-22 14:41:03 | 显示全部楼层
--b 我们这暖通连地上一层有直通室外出口的游泳池都做了机械排烟啊。。。这个懒偷不了了,就上火灾报警吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则