商业布置烟感时,是要把梁平面套上去布置烟感,还是按有吊顶考虑,不考虑梁的影响...

请教一个问题,商业布置烟感时,是要把梁平面套上去布置烟感,还是按有吊顶考虑,不考虑梁的影响,按照平顶来布置烟感呢?如果可以按照平顶来布置烟感,那么需要注明是按有吊顶布置烟感这句话吗?

wh843995607 发表于 2014-10-10 21:44:35

先问建筑专业。个人倾向于套梁图进行布置,即使到时候吊顶了,也不会出现盲区。

CXH1301 发表于 2014-10-11 08:42:25

必须套梁布置,消防是毛坯验收

890214 发表于 2014-10-11 08:44:37

必须套梁布置,消防是毛坯验收, 同意

madact 发表于 2014-10-11 18:38:32

设计委托书阶段就应该明确哪些区域设吊顶,哪些区域不设。结构也有吊顶荷载的考虑。
如暂时无法确定,和甲方沟通,书面明确暂时按有吊顶设计。
如果一味全部按梁布置,无谓增加造价不说,商业几乎没有按照设计布置来进行烟感施工,也无谓的增加了画图时间。

老康阁楼 发表于 2014-10-29 21:57:55

土建验收,装修验收,后面再改吧