[求助] 商业布置烟感时,是要把梁平面套上去布置烟感,还是按有吊顶考虑,不考虑梁的影响...

[复制链接]
     
发表于 2014-10-10 19:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一个问题,商业布置烟感时,是要把梁平面套上去布置烟感,还是按有吊顶考虑,不考虑梁的影响,按照平顶来布置烟感呢?如果可以按照平顶来布置烟感,那么需要注明是按有吊顶布置烟感这句话吗?

发表于 2014-10-10 21:44:35 | 显示全部楼层
先问建筑专业。个人倾向于套梁图进行布置,即使到时候吊顶了,也不会出现盲区。
发表于 2014-10-11 08:42:25 | 显示全部楼层
必须套梁布置,消防是毛坯验收
     
发表于 2014-10-11 08:44:37 | 显示全部楼层
必须套梁布置,消防是毛坯验收, 同意
     
发表于 2014-10-11 18:38:32 | 显示全部楼层
设计委托书阶段就应该明确哪些区域设吊顶,哪些区域不设。结构也有吊顶荷载的考虑。
如暂时无法确定,和甲方沟通,书面明确暂时按有吊顶设计。
如果一味全部按梁布置,无谓增加造价不说,商业几乎没有按照设计布置来进行烟感施工,也无谓的增加了画图时间。
     
发表于 2014-10-29 21:57:55 来自手机 | 显示全部楼层
土建验收,装修验收,后面再改吧