仓库消防广播
丙类多层仓库有必要做消防广播吗?建筑专业多层仓库都不考虑人员的疏散距离的。 其实,仓库里真没几个人,广播没啥用。但如果有消防联动设备,就要上集中系统,那必须上消防应急广播。没办法 城门失火殃及池鱼。 编规范的人搞忘了仓库要设报警系统。 防火规范对仓库是没有人员疏散距离的要求,且仓库的安全出口是按幢要求的。一幢只要两个安全出口。真是晕!没有考虑人员的疏散设广播做什么用? 哈哈,而且仓库的防火分区很特别中间走道不算在防火分区内。也就是说要设只能设在仓储内。 尺短寸长 发表于 2014-10-8 17:18城门失火殃及池鱼。
{:4_117:}{:4_117:}{:4_117:} 按区域报警设计 免设消防广播 wzgzaz 发表于 2014-10-10 17:09
按区域报警设计 免设消防广播
CXH1301 发表于 前天 16:59
其实,仓库里真没几个人,广播没啥用。但如果有消防联动设备,就要上集中系统,那必须上消防应急广播。没办法 我也想按区域报警设计,但公共走道有设排烟设施。不得不设广播。我就在公共走道设消防广播。问题是仓库比较特殊。公共走道不算在防火分区内。建筑认为公共走道已算安全区域,真见鬼安全区域了,还设机械排烟?审查提我没按防分区设广播。意思是说必须在仓储区里面设。晕!审查也没错。郁闷。 以前我们厂房和仓库都不用做消防广播。自从除了新规范消防广播基本都要做了 hwhrq2004 发表于 2014-10-11 08:35
我也想按区域报警设计,但公共走道有设排烟设施。不得不设广播。我就在公共走道设消防广播。问题是仓库比较 ...
建筑认为公共走道已算安全区域——这建筑……牛!{:dizzy:} 但建筑防火规范的配套图示确实是这样划防火分区的。虽然这本规范图示已作废,但新的还没出来。