治学以诚 发表于 2014-10-9 08:46:05

治学以诚 发表于 2014-10-10 08:35:20

azbe 发表于 2014-10-10 09:20:25

28页2.3节,虽没直说,但意思就是,目前的产品不具备电源短路隔离功能,很快会生产出具备此功能的产品。到时就不存在32个设备设置隔离器的问题了。但这条规范是强条,并没有说可以例外的情况。这条规范是不是该修改呢?

尺短寸长 发表于 2014-10-10 10:36:23

azbe 发表于 2014-10-10 09:20
28页2.3节,虽没直说,但意思就是,目前的产品不具备电源短路隔离功能,很快会生产出具备此功能的产品。到 ...

真是佩服得紧!{:4_126:}

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=28481&page=1&authorid=11338&_dsign=f02c5381

shenfg 在图集的第11页明确说了,也应能隔离电源线



说到这本14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示的“在图集的第11页明确说了”:
2. 本条文中的总线包括报警总线和电源线,总线短路隔离器应能隔离故障的报警总线和电源线。


今天有幸听到了14X505-1图集编制人的宣贯讲课:
关于总线短路隔离器,规范出来后,才知道很多厂家没有这个隔离电源的产品;设计人员没办法;规范主编的意思将来要求厂家开发这个产品。


呵呵,蛮有意思的吧。


尺短寸长



尺短寸长 当前在线
积分93632 http://www.jzdq.net.cn/club/static/image/common/userinfo.gif






9#发表于 2014-9-24 14:14:06



尺短寸长 发表于 2014-10-10 10:43:00

才知道很多厂家没有这个隔离电源的产品?

拜托,哪个厂家具有这个隔离电源的产品?

尺短寸长 发表于 2014-10-10 10:59:48

关于总线短路隔离器,规范出来后,才知道很多厂家没有这个隔离电源的产品——

规范出来后,才知道……——
难道是想说明编制过程极不严谨?

规范出来后,才知道……——
规范哪里规定“总线短路隔离器应能隔离故障的报警总线和电源线”?

图集的编制不从实际出发,只服从长官意志不管曲直是非了是吧?

chipy 发表于 2014-10-10 11:00:45

尺短寸长 发表于 2014-10-10 10:43
才知道很多厂家没有这个隔离电源的产品?

拜托,哪个厂家具有这个隔离电源的产品?

今天有幸听到了14X505-1图集编制人的宣贯讲课:
关于总线短路隔离器,规范出来后,才知道很多厂家没有这个隔离电源的产品;设计人员没办法;规范主编的意思将来要求厂家开发这个产品。

什么叫不负责任阿..
都不去调研以下.凭空就出来了.

尺短寸长 发表于 2014-10-10 11:11:39

现在的建筑工程电气设计要像搞科研一样去做设计,像不像话?

yangyang7201 发表于 2014-10-10 13:15:36

科研项目允许大胆设想,允许失败,可以重头再来。
建筑工程电气设计是应用学科,必须符合实际,不允许失败。一旦失败那就是工程事故,是要负终身责任的。
如今的规范编制简直就像开玩笑一样!

azbe 发表于 2014-10-10 14:59:06

本帖最后由 azbe 于 2014-10-10 15:52 编辑

的确是在开玩笑。这个规范修订搞了很久了,传说中曾经有个08版。虽然08版最终没有出来,但08年应该基本上修改完成,又过了这么多年,终于出来了,还是搞的一锅粥。出了规范出图集,图集居然可以对规范作出“修正”(效力何在?)。现在杂志上又搞个解读,居然强条可以“协商”(11页左上角)。整了半天,越整越糊涂。

尺短寸长 发表于 2014-10-10 15:13:08

08版——不行!
13版新《火规》——说不清!
13版新《火规》宣贯——稀里糊涂!
新《火规》实施指南(13版新《火规》编委会)——有问题!
再出《火灾自动报警系统设计》(13版新《火规》编委会)——云里雾里!
弄个13版新《火规》14X505-1给你们瞧瞧——问题依旧!

真笨啊真笨——人家费了牛劲,我们竟然不开窍。

尺短寸长 发表于 2014-10-10 15:16:23

本帖最后由 尺短寸长 于 2014-10-10 17:00 编辑

azbe 发表于 2014-10-10 14:59
的确是在开玩笑。这个规范修订搞了很久了,传说中曾经有个08版。虽然08版最终没有出来,但08年应该基本上修 ...

现在杂志上又搞个解读——如此解读,太过草率!

治学以诚 发表于 2014-10-11 09:08:39

治学以诚 发表于 2014-10-11 09:12:39

治学以诚 发表于 2014-10-11 09:21:52

页: 1 [2] 3 4 5 6
查看完整版本: 2014年第9期文章投票