jychen1 发表于 2014-9-23 19:04:50

如何设计低压配电系统?

变压器1600kVA,低压侧电动机功率有220、160、132、110、75、55、30、22、15、7.5kW等,还有一些配电回路。大功率回路如何布置,是放置在低压进线前端还是末端,无功补偿在前还是在后,为什么?

请各位老师赐教,谢谢。

CXH1301 发表于 2014-9-24 15:54:47

大功率的考虑还是离变压器近些,毕竟有压降(当然很小)。电容补偿无所谓,但离近好接进线的电流互感器

LXQ3 发表于 2014-9-25 22:03:17

电容无功补偿可布置在大功率负荷之后,也可布置在母线末段。尽量不要紧靠进线柜布置。