账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4104|回复: 2

[求助] 如何设计低压配电系统?

[复制链接]
     
发表于 2014-9-23 19:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变压器1600kVA,低压侧电动机功率有220、160、132、110、75、55、30、22、15、7.5kW等,还有一些配电回路。大功率回路如何布置,是放置在低压进线前端还是末端,无功补偿在前还是在后,为什么?

请各位老师赐教,谢谢。
发表于 2014-9-24 15:54:47 | 显示全部楼层
大功率的考虑还是离变压器近些,毕竟有压降(当然很小)。电容补偿无所谓,但离近好接进线的电流互感器
     
发表于 2014-9-25 22:03:17 | 显示全部楼层
电容无功补偿可布置在大功率负荷之后,也可布置在母线末段。尽量不要紧靠进线柜布置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则