SPD需要连接到总等电位端子板吗?

我见到一种做法是,把每个箱的SPD连接到总等电位端子板,有必要这样做吗?另外想问下各位高手,如果在总箱设置了SPD,在分箱有没必要设SPD(注:配电箱是从室内引的电,全部在室内)?

hulitao0104 发表于 2014-9-17 11:45:05

我觉得是没有必要,一般的做法都是连接在接地上。总箱处已设置的要看保护电压Up是多少,还有就是需要保护的设备的耐压水平。雷规上有相关要求,你可以去看看。

TJ235 发表于 2014-9-17 15:31:23

我认为这种做法不妥,如果这样做,离MEB远的配电箱内的SPD 的接地线会很长,这段接地线上的雷击感应电压会很高,就起不到保护作用,所以GB50057-2010第6.4.6条第三款要求缩短SPD引线长度,一般要求不超过0.5m.