手动控制专用线路电压等级
二次原理图参见10D303的消防水泵、风机,手动控制专用线路电压等级应该是220V,不能与其他消防线路同一线槽同一槽孔内敷设,如果广播线、消防电话线及其他线路均同一线槽敷设,要设三块隔板。除报警总线外,不同防火分区的线路又不应敷设在同一线槽内,请问大家火灾自动报警系统干线大家是如何设计的? 新火规"采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。"原规范是这么说的
楼主你所说的“除报警总线外,不同防火分区的线路又不应敷设在同一线槽内”是哪来的规范? 先不讨论规范条文如何执行。就手动应急控制而言,从原理上讲,不用时没有电流通过谈不上对其它线路干扰。用时说明报警联动线路已经不顶用了,干扰一下又何妨(实际是否有干扰也未可知)。 问题就是规范条文规定不同电压等级不应同一线槽同槽孔敷设,还是强条,图集也明确列出单独敷设。“除报警总线外,不同防火分区的线路又不应敷设在同一线槽内”是图集这样要求的 新图集是按24V 大家目前二次原理图都是参见10D303,该图集是220v