dianqihtb87815 发表于 2014-9-14 22:34:37

母线槽额定电流与断路器整定电流一样,判违规

母线槽额定电流与断路器整定电流一样,判违规,审图说:母线槽的母线槽额定电流与断路器整定电流一样大,负载过载时,断路器是不跳闸的,各位请给指点

hbsjzsjy 发表于 2014-9-15 08:30:59

审图的是给排水专业的吧?

hulitao0104 发表于 2014-9-15 09:43:06

最好不要一样大,留点余地,断路器有约定动作时间和不动作时间,也就是说在小于整定电流的1.05倍时,要求超过2小时是不动作的;在过载电流大于整定电流的1.3倍时,要求动作时间小于1小时。问题是如果母线槽的载流量和断路器整定电流一样大,当过载电流是整定电流的1.2时,断路器可能1小时才跳闸,从而母线槽要承受1小时的1.2的过载,虽然一般的载流导体都会有过载能力,但是最好还是放大1至2级;对减少母线槽发热,还有以后的扩容都有好处。

chipy 发表于 2014-9-15 10:13:25

严重同意楼上

zz_1973 发表于 2014-9-15 10:24:00

审图应该有规范的依据。按照图审的道理,电缆也得加大了。

hbsjzsjy 发表于 2014-9-15 10:31:30

审图说:母线槽的额定电流与断路器整定电流一样大,负载过载时,断路器是不跳闸的。楼主可让审图的给你讲讲这是为什么呢?也让我等开开眼。

尺短寸长 发表于 2014-9-15 11:30:40

翘首以盼,拭目以待。洗耳恭听,愿闻其详。

zz_1973 发表于 2014-9-15 11:37:45

hbsjzsjy 发表于 2014-9-15 10:31
审图说:母线槽的额定电流与断路器整定电流一样大,负载过载时,断路器是不跳闸的。楼主可让审图的给你讲讲 ...

这个是问不倒图审的,大家看断路器的参数,负载过载不大的时候,断路器是不跳闸的,图审貌似没有说错。
但是实际上母线槽也不是过负载就坏掉的,它也能承受一定的过负载。电缆也是。

设计的时候,往往母线槽要选大点,但是图审要这么要求就得有依据。依据是什么呢?

jinyong1018 发表于 2014-9-15 11:45:47

本帖最后由 jinyong1018 于 2014-9-15 11:54 编辑

可以看低压配电设计规范(GB 50054-2011),第6.3.3条规定。6.3.3 过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:

      IB≤In≤IZ       (6.3.3-1)
      I2≤1.45IZ       (6.3.3-2)

式中:IB——回路计算电流(A);
      In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
      IZ——导体允许持续载流量(A)
    I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。断路器可靠动作电流可以小于1.45倍的导体载流量,整定电流可以小于等于导体载流量,设计时选相等,何来违规。

hulitao0104 发表于 2014-9-15 11:48:23

这种情况审图判违规是不合适的,作为建议提比较好。

洋洋_mkAXe 发表于 2022-6-16 09:56:02

jinyong1018 发表于 2014-9-15 11:45
可以看低压配电设计规范(GB 50054-2011),第6.3.3条规定。6.3.3 过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公 ...

说的有理,据理力争,技术就要分个对错

libocai 发表于 2022-9-24 13:53:11

GB 50054-2011 -6.3.3条很清楚了,可以等于,不一定要大于。

127606060 发表于 2022-9-26 10:01:29

hulitao0104 发表于 2014-9-15 09:43
最好不要一样大,留点余地,断路器有约定动作时间和不动作时间,也就是说在小于整定电流的1.05倍时,要求超 ...

正解,作为建议提...

pengqingti 发表于 2022-9-26 15:39:04

C:\Users\lenovo\Desktop\新建文件夹

pengqingti 发表于 2022-9-26 15:45:02

母线槽这种设备规定好极限温升即可。目前母线槽的极限温升有55K和70K两种,曾咨询过西门子母线槽厂家:目前主流母线槽厂家为了使自己的产品更有竞争力,产品数据更好看,按目前的制造工艺,一般都只有极限温升55K的产品。上传图片失败。以下为配四的原话:

(5)按额定电流等级选择,其实质是限定母线槽的温升。根据GB7251.1—2013的规定,目前国内生产的母线槽设计环境温度40℃,母线槽的温升应小于等于70K。目前市场H主要有温升限值小于等于55K和小于等于70K的两类母线槽产品,工程设计选型时一定要注明温升限值,因为同一导体截面在不同温升时载流量不同,例如相同结构相同导体70K 时载流量比55K时约增大10%左右。显然,温升限值是衡量产品优劣的主要性能之一,温升越低,损耗越小,寿命越长,运行越安全。母线槽的负载率β也应该根据温升限值加以区别。对于温升70K的母线槽产品,当40℃环境温度下通过额定电流时,导体温度可达到110℃,高于与其连接电器的规定温度,所以此类母线槽的负载率β不应大于90%;对于温升限值55K的母线槽产品,则β可取100%。
母线槽额定电流范围见表9.1-11。

页: [1] 2
查看完整版本: 母线槽额定电流与断路器整定电流一样,判违规