关于感烟探测器布置的疑问。。求大神解答。。

一个地下车库,采用感烟探测器。柱距为8mx8m。。请问需要布几个探测器。。
若按半径5.8米算是一个。
若按60平方米一个,那一个就不够~。

闻见知行 发表于 2014-9-3 12:45:56

本帖最后由 闻见知行 于 2014-9-3 13:51 编辑

不是大神,试着答一下:
不仅要考虑面积,还要考虑半径,同时保护面积还要考虑一个系数。梁高的影响似乎也遗漏了。

my109 发表于 2014-9-3 14:51:26

就是说,探测器既要满足5.8米的半径,也要满足60平方米的保护面积。谢谢了~

dzkxian 发表于 2014-9-4 15:20:22

按规范一个探测器保护梁间区域的个数和保护半径共同确定,一般来说是1个不太够,可按2个设置。如果是井字梁,最少2个(因为一个探测器保护的梁间区域个数最多5个);如果是无次梁大板结构,1个也是不太够,可按2个设置。

dzkxian 发表于 2014-9-4 15:22:18

如果是井字梁,直接2个就行了。

zz_1973 发表于 2014-9-4 17:31:31

地下室要看结构顶板图才能布。