账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5536|回复: 5

[求助] 关于感烟探测器布置的疑问。。求大神解答。。

[复制链接]
     
发表于 2014-9-3 12:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个地下车库,采用感烟探测器。柱距为8mx8m。。请问需要布几个探测器。。
若按半径5.8米算是一个。
若按60平方米一个,那一个就不够~。

     
发表于 2014-9-3 12:45:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2014-9-3 13:51 编辑

不是大神,试着答一下:
不仅要考虑面积,还要考虑半径,同时保护面积还要考虑一个系数。梁高的影响似乎也遗漏了。
     
 楼主| 发表于 2014-9-3 14:51:26 | 显示全部楼层
就是说,探测器既要满足5.8米的半径,也要满足60平方米的保护面积。谢谢了~
     
发表于 2014-9-4 15:20:22 | 显示全部楼层
按规范一个探测器保护梁间区域的个数和保护半径共同确定,一般来说是1个不太够,可按2个设置。如果是井字梁,最少2个(因为一个探测器保护的梁间区域个数最多5个);如果是无次梁大板结构,1个也是不太够,可按2个设置。
     
发表于 2014-9-4 15:22:18 | 显示全部楼层
如果是井字梁,直接2个就行了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-9-4 17:31:31 | 显示全部楼层
地下室要看结构顶板图才能布。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则